一照明支路电压为220V装有40W日光灯15盏(COSFAI=0.5)60W白炽灯10盏 计算该支路总电流 使用单项断路器控制并保护对其热脱机器的额定电流应选用多大的... 使用单项断路器控制并保护对其热脱机器的额定电流应选用多大的 展开 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 日光灯 白炽灯 照明 电压 cosfai 搜索资料 3个回答 #热议# 为什么有人显老,有人显年轻? 陈坚道 高粉答主 2012-09-25 · 繁杂信息太多,你要学会辨别 知道大有可为答主 回答量:3.4万 采纳率:87% 帮助的人:1.1亿 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 传统日光灯的镇流器自身功率≤8W,15盏40W日光灯总功率:P=(40+8×)15=720(W)电流:I=P/U/cosφ=720/220/0.5≈6.5(A)60W白炽灯10盏总功率:P=60×10=600(W)电流:I=P/U=600/220≈2.7(A)总电流:6.5+2.7=9.2(A)断路器宜选≥10A的。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 灵接 2012-09-25 知道答主 回答量:29 采纳率:0% 帮助的人:10.7万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 这些所有的日光灯为并联连接40w日光灯其中一只的电流:40/220=2/11A60w日光灯其中一只的电流:60/220=3/11A所以总电流:15*2/11+10*3/11=60/11A 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 偶滴小粘糕 2012-09-25 知道答主 回答量:24 采纳率:0% 帮助的人:3.7万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 总功率除以电压除以安全系数 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 收起 更多回答(1) 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2015-07-18 计算题中有40W日光灯40只,40W白炽灯30只,60W插座... 2012-10-30 某车间原使用50只“220V.60W”的白炽灯照明,现改为4... 2 2013-02-28 有单相200v照明回路,一支接有40w日光灯10盏,功率因数... 2013-05-14 220V照明回路接有60W白炽灯10个40W日光灯10个试算... 2015-05-10 某教学楼装有220v/40w日光灯100支和220v40w白... 2015-02-05 我校有30间教室,每间教室装15盏“220V 40W”的日光... 2015-01-06 功率为40W的白炽灯和日光灯各100只并联在电压220V的工... 2013-11-28 一盏60W功率的灯泡,加上两支40W的日光灯,连续工作10小... 更多类似问题 > 为你推荐: