植筋做门头挑板,最大挑出长度多少?还得包石材。是不是算够了就行,然后找厂家做拉拔试验就ok了?

 我来答
声俊茂4
2012-09-26 · TA获得超过655个赞
知道小有建树答主
回答量:350
采纳率:0%
帮助的人:235万
展开全部
要计算一下板的自重加装修载加雪载加检修荷载。植筋位置必须在优质的混凝土上,挑出不宜大于1200mm。选择优质结构胶。做抗拔试验要加安全系数2.0。注意悬挑板的钢筋位置。做到这些应该是OKL了。
kings3628
2012-09-26 · TA获得超过184个赞
知道小有建树答主
回答量:107
采纳率:0%
帮助的人:70万
展开全部
理论上,最大挑出长度是和你的配筋及支座处的原有配筋有关系的,但是实际上这个比较难做,仅仅靠植筋是不可靠的,尚需在支座处附加肋或者牛腿,一方面加大支座处截面,另一方面保证所植钢筋和原构件的联接是可靠的!