分励脱扣器的功用是什么?

 我来答
小u自媒体
高粉答主

2020-12-26 · 始终在追寻不一样的烟火
小u自媒体
采纳数:136 获赞数:12221

向TA提问 私信TA
展开全部

用于远距离使开关分闸,以控制断开回路。

当电源电压等于额定控制电源电压的70%-110%之间的任一电压时,就能可靠分断断路器。分励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不能超过1S,否则线圈会被烧断。

塑壳断路器为防止线圈烧毁,在分励脱扣器串联一个微动开关,当分励脱扣器通过衔铁吸合,微动开关从闭合状态转换成断开,由于分励脱扣器电源的控制线路被切断,即使人为地按住按钮,分励线圈始终不再通电就避免了线圈烧损情况的产生。

扩展资料

应用——

分励脱扣器额定控制电源电压一般为交流230V\400V或直流220V,当电源电压值等于控制电源电压的(70%-110%)之间的任一电压时,则在断路器的所有操作条件卜分励脱扣器都能使断路器脱扣断开。

断路器分励脱扣后是不能立刻远控合闸的,也不能直接手动合闸,必须将断路器再扣后方能合闸,这和过载等脱扣、跳闸后要再扣一样,这就是分励脱扣和电动操作分闸的区别。

断路器操作把手有三个位置,除上合下分两个位置外,脱扣后把手将停留在中间位置,所谓再扣就是将把手从中间位置扳到分的位置使脱扣器重新钩住,然后才能合闸。

动植物世界
高粉答主

2021-07-02 · 原创动物解说创作者(原创、原创、原创) 每天都趴网看各位的评...
动植物世界
采纳数:235 获赞数:371932

向TA提问 私信TA
展开全部

断路器:用来接通、分断电路,有过热、过载、短路等功能。脱扣器:断路器的辅助部件,有热脱扣、短路脱扣、电磁分励脱扣等。

在火灾情况下,非消防电源需由消防联动系统强制切除,同时消防控制主机需接收一个反馈信号以确认分励脱扣器动作。

1)消防联动系统由辅助触点获得分励脱扣动作的反馈信号的做法称之为“真”信号。

2)消防联动系统由继电器获得动作信号取代辅助触点的反馈信号的做法称之为“假”信号。

为了取得“真”信号(因中间继电器动作了,断路器可能因故障不动作),在设计中通常选用分励脱扣器+辅助触头的断路器附件,断路器动作反馈信号通过断路器辅助触点及输入模块,引至消防控制室

切断方式与切断时间:

在实际设计中我们要注意,《火灾自动报警系统设计规范》要求消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,有关部位就是指着火层及相邻上下层,或者是所在防火分区及相邻防火分区。

在设计中会根据防火分区的划分,选择适当的非消防配电箱加装非消防电源强制切除模块,并配合该配电箱内总断路器上的分励脱扣附件达到非消防电源自动切除的目的。

而在变配电室低压柜中直接切除较少见,因为配电室低压出线多为配电干线,往往为多个防火分区内的用电负荷提供电源,直接将干线切断,停电向积过大,与规范中“切断相关部位”的要求相违背。

以上内容参考:百度百科-分励脱扣器

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
敲黑板划重点_
2020-12-26 · TA获得超过3.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:9370
采纳率:77%
帮助的人:328万
展开全部

分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件。

参考资料 百度百科-分励脱扣器

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友d10f958
高粉答主

推荐于2019-10-02 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:598
采纳率:100%
帮助的人:21.5万
展开全部

分励脱扣器主要用于远距离使开关分闸,以控制断开回路。

作用原理:压脱扣器,其脱扣器(线圈)正常工作时是有电压的,此电压使脱扣器的锁钩克服弹簧力,以使断路器能够正常合闸.当电压降低到其设定值时,脱扣器的锁钩会复位,断路器会跳闸.以断开回路。

分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件。当电源电压等于额定控制电源电压的70%-110%之间的任一电压时,就能可靠分断断路器。分励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不能超过1S,否则线圈会被烧断。

拓展资料

性能指标

动作特性: a: 在额定控制电源电压值的70%~110%,脱扣器均应可靠动作使断路器断开。 b:触头分断能力AC:3A/400V;6A/230V; C:介电性能脱扣器应能承受2000V,1min工频耐压试验。 d:寿命脱扣器操作寿命不低于0.4万次。 5分励脱扣器MX+OF安装使用及维修 安装使用安装前先检查脱扣器与所使用的正常工作条件是否相符。维修脱扣器在保修期限内,如发现问题可找分销商进行联系。 6 注意事项 a:脱扣器的接线方式应正确:脱扣器在接线时需将接线螺钉拧紧。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wdgbw
2012-09-27 · TA获得超过1.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:56%
帮助的人:1111万
展开全部
分励脱扣器是断路器中的一个部件,它的作用是和这个断路器配套,来达到这个断路器的设计功能。
主要功用是,用于断开断路器的主触头,达到断路器分励的目的。
象”框架式空气断路器”中的失压分励脱扣器。塑壳的漏电空气断路器中,检测到漏电达到整定值时,它就通过分励脱扣器来断开主触头。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(9)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式