开关电源隔离变压器原副边爬电距离和电器间隙是根据出自哪个标准(国标)?是多少!? 5

开关电源隔离变压器原副边爬电距离和电器间隙是根据出自哪个标准(国标)?是多少!?... 开关电源隔离变压器原副边爬电距离和电器间隙是根据出自哪个标准(国标)?是多少!? 展开
 我来答
道蓄062
2012-09-27
知道答主
回答量:8
采纳率:0%
帮助的人:4.1万
展开全部
在百度里找的你可以看看
  1,确定电气间隙步骤
  确定工作电压峰值和有效值;
  确定设备的供电电压和供电设施类别 ;
  根据过电压类别来确定进入设备的瞬态过电压大小;
  确定设备的污染等级(一般设备为污染等级2);
  确定电气间隙跨接的绝缘类型(功能绝缘、基本绝缘、附加绝缘、加强绝缘)。
  2,确定爬电距离步骤
  确定工作电压的有效值或直流值;
  确定材料组别(根据相比漏电起痕指数,其划分为:Ⅰ组材料,Ⅱ组材料,Ⅲa组材料, Ⅲb组材料。注:如不知道材料组别,假定材料为Ⅲb组)
  确定污染等级;
  确定绝缘类型(功能绝缘、基本绝缘、附加绝缘、加强绝缘)。
  3,确定电气间隙要求值
  根据测量的工作电压及绝缘等级,查表( 4943:2H 和 2J和2K,60065-2001表:表8和表9和表10) 检索所需的电气间隙即可决定距离;作为电气间隙替代的方法,4943使用附录G替换,60065-2001使用附录J替换。
  GB 8898-2001:电器间隙考虑的主要因素是工作电压,查图9来确定。 (对和电压有效值在220-250V范围内的电网电源导电连接的零部件,这些数值等于354V峰值电压所对应的那些数值:基本绝缘3.0mm ,加强绝缘6.0mm)
  4,确定爬电距离要求值
  根据工作电压、绝缘等级及材料组别,查表(GB 4943为表2L,65-2001中为表11)确定爬电距离数值,如工作电压数值在表两个电压范围之间时,需要使用内差法计算其爬电距离。
  GB 8898-2001其判定数值等于电气间隙,如满足下列三个条件,电气间隙和爬电距离加强绝缘可减少2mm,基本绝缘可减少1mm:
  1)这些爬电距离和电气间隙会受外力而减小,但它们不处在外壳的可触及导电零部件与危险带电零部件之间;
  2)它们靠刚性结构保持不变;
  3)它们的绝缘特性不会因设备内部产生的灰尘而受到严重影响。
  *注意:但直接与电网电源连接的不同极性的零部件间的绝缘,爬电距离和电气间隙不允许减小。基本绝缘和附加绝缘即使不满足爬电距离和电气间隙的要求,只要短路该绝缘,设备仍满足标准要求,则是可以接受的(8898中4.3.1条)。
  *GB 4943中只有功能绝缘的电气间隙和爬电距离可以减小,但必须满足 标准5.3.4规定的高压或短路试验。
  5,确定爬电距离和电气间隙注意
  可动零部件应使其处在最不利的位置;
  爬电距离值不能小于电气间隙值;
  承受了机械应力试验;
上海沪工电器厂
2025-04-16 广告
熔断器式隔离开关是根据电流超过规定值一定时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开的原理制成的一种电流保护器。 条形熔断器式隔离开关简称条形开关,条形隔离开关是一种通常配合熔断器使用,充分利用熔断器的保护特性曲线,实现对电缆和线路... 点击进入详情页
本回答由上海沪工电器厂提供
百度网友173f3529c
2012-09-28 · TA获得超过678个赞
知道小有建树答主
回答量:355
采纳率:50%
帮助的人:316万
展开全部
GB8898-2011,2011版的国标是最新的标准。一般分高压使用(176-230V 6mm)和低压使用(85-135V 5mm)。一般爬电距离比电器间隙稍微大一点,设计时尽量电气间隙做到要求的爬电距离之上,不行的话就要在适当的位置开一个不小于1mm宽度的槽来增加爬电距离。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
fayehuang09
2012-09-28 · TA获得超过249个赞
知道答主
回答量:118
采纳率:0%
帮助的人:70.1万
展开全部
GB8898.这个是通用的。在UL里也是一样的标准。你要我发你。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答