变压器并列运行的条件:
①参加并列运行的各变压器必须接线组别相同。否则,副边出现电压差很大,产生的环流很大甚至象短路电流,均会损坏变压器;
②各变压器的原边电压应相等,副边电压也分别相等。否则副边产生环流引起过载,发热,影响带负荷,并增加电能损耗、效率降低;
③各变压器的阻抗电压(短路电压)百分数应相等,否则带负荷后产生负荷分配不合理。
因为容量大的变压器短路电压百分数大、容量小的变压器短路电压百分数小,而负载分配与短路电压百分数成反比,这样会造成大变压器分配的负载小,设备没有充分利用;而小变压器分配的负载大,易过载,限制了并列运行的变压器带负荷运行。
2024-11-15 广告
艾佳设计(A+)(13535160069)成立于2018年,是一家专注于为客户提升产品力的创新设计公司,秉承以用户思维驱动创新为核心设计方法论,用创意为企业与用户之间搭建一座沟通桥梁,打造用户超预期的精品化产品是我们追求设计的态度,致力于为...
点击进入详情页
本回答由艾佳工业设计提供
展开全部
当变电所有两台主变,一台容量嫌小时,可以两台并列运行。另外,通过计算,两台并列,每台电流减半,铜损每台减四分之三,总铜损减一半,减少量大于一台变压器的铁损时,也并列运行,这称为经济运行。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
变压器并联一般出现在负荷带电切换时,真正两台变压器长时间并联供电的并不多,因为变压器并联的条件苛刻,还会对系统带来短路电流增大的弊端。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
采用变压器并列运行的方式,主要从系统的可靠性考虑,如一台变压器需要停电检修或又是故事时,另一台可以正常供电,所以重要负荷一般都设计成两台变压器并联运行,至于根据负荷大小的变化,考虑是否并列运行,不是主要要考虑的。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
当一台变压器的容量不足的时候,需要增加变压器的容量,才会考虑并列。