110KV变电站的主变,其35KV侧有消弧线圈,35KV某条线路先发生单相接地,后接着另一条35KV线路发生电缆头放电起火,同时发生谐振告警。请给我解释一下原理。还有三相...
110KV变电站的主变,其35KV侧有消弧线圈,35KV某条线路先发生单相接地,后接着另一条35KV线路发生电缆头放电起火,同时发生谐振告警。请给我解释一下原理。还有三相电压怎么变化?求赐教。
我认为,消弧线圈抵偿了接地电容电流,起到灭弧的作用,也就不会发生非接地相电压极大升高现象,又怎么会引起系统中线路电缆头损坏呢? 展开
我认为,消弧线圈抵偿了接地电容电流,起到灭弧的作用,也就不会发生非接地相电压极大升高现象,又怎么会引起系统中线路电缆头损坏呢? 展开
2个回答
展开全部
"消弧线圈抵偿了接地电容电流,起到灭弧的作用,也就不会发生非接地相电压极大升高现象"的理解不对。起灭弧作用是指在发生接地点的地方电感电流和电容电流的方向刚好相反,减小了流过接地点的电流,使接地点的电弧容量熄灭,不会产生间隙性电弧接地过电压, 也不会因为接地电流表过大,将单相接地烧成两相或三相对地短路。接地点电弧熄灭后,相当于接地点永久硬接地,这时接地点对地电位为0,原来为0电位的中性点的电位不再为0 ,而是长高为相电压,这时另外两相原来对0电位的中性点电压不再是相电压而是升高为线电压,绝缘薄弱处变会击穿,发生相间接地短路。
更多追问追答
追问
谢谢!关于三相电压的问题似乎明白一点。
有可能造成成绝缘薄弱处击穿的话,处理事故时,是保证不停电的情况转移负荷后再隔离故障,还是先隔离故障再转移负荷呢?
追答
按运行规程,中性点经消弧线圈接地系统允许带稴地点运行两个小时,为防止另两相电压升高损坏绝缘,应尽快查明发生接地的线路,如果安装了小电流选线装置、且装置运行很好,则选接地线路不难,否则需要通过拉路选线的方式,因此先转移的负荷,再拉开已转移负荷的线路,看接地信号是否消失,才能查出故障线路。所以应该先转移负荷。
展开全部
35kV系统没有接地的地方,一旦故障后故障电流没有回路,所以故障电流小判断故障线路,很难。消弧线圈是人为增加一个接地点,发生接地的时候线路电容与消弧线圈电感谐振,增大故障电流,消弧线圈一般带自动调压的,根据档位知道故障线路电容量,也就间接知道那条是故障线路。这是消弧线圈最重要的作用,你说的有助于灭弧是另一个作用,因为谐振相当于是一个纯阻性回路,切断的时候反击电压低,利于灭弧(串联谐振耐压试验时类似)。你说的非接地相电压不会升高不对的,三角形接线,没有0电位,发生接地,其实电压差没有变的,其他两相肯定升高
追问
我是说非接地相相电压是升高1.7倍,还是2-3倍。
追答
非接地相相电压是升高1.7倍
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?