什么叫重复接地和二次接地, 两者的区别和各自有什么作用?

 我来答
风刘才子爱生活
高能答主

2019-09-13 · 我是生活小能手,乐于助人欢乐多
风刘才子爱生活
采纳数:12 获赞数:31185

向TA提问 私信TA
展开全部

1,工作原理不同:重复接地,是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。二次接地,对强电来说,变压器已经接地,如果在室内又打一根地线,叫二次接地。

2,接线位置不同:重复接地,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。二次接地, 从电子线路来说,电路板上只能在最粗的地线端接地,而不能在距离较远的地方接地。

3,电阻限制不同:重复接地,电阻应不大于10欧。二次接地,限制较小。



扩展资料

重复接地优点:

零线重复接地能够缩短故障持续时间, 降低零线上的压降损耗,减轻相、零线反接的危险性。在保护零线发生断路后, 当电气设备的绝缘损坏或相线碰壳时,零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压,减小发生触电事故的危险性。因此零线重复接地在供电网络中具有相当重要的作用, 而这一作用却往往被人们忽视了。

参考资料:百度百科——重复接地

参考资料:百度百科——接地

chen陈超超
推荐于2017-10-02 · 知道合伙人教育行家
chen陈超超
知道合伙人教育行家
采纳数:8497 获赞数:45745
75年毕业于浙工大化工机械系,78年评为工程师,从事化工机械、合成氨生产、铀提炼、秦山核电安装与建筑安装

向TA提问 私信TA
展开全部
重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对于距接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。
二次接地:对强电来说,变压器已经接地,如果你在室内又打一根地线,叫二次接地。 从电子线路来说:电路板上只能在最粗的地线端接地,而不能在距离较远的地方接地,否则,两个接地端之间会有压降,会造成自激、干扰等毛病。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
狮子一个穷人
2017-04-06 · TA获得超过1471个赞
知道小有建树答主
回答量:940
采纳率:0%
帮助的人:246万
展开全部
重复接地的作用有二个:1、为了防止工作零线断线而引起的电位漂移,在不同相的用电设备在零线断线时可以互相构成回路,变成了串联电路。功率小的设备因为电阻大,分得的电压高而烧坏,功率大的设备因为电阻小分得的电压低而无法工作;2、在保护接零系统中,如果零线断线会使所有接零设备外壳带电。重复接地可以降低发生触电的几率。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)