水泥厂调试阶段“打点”具体操作方法?需要用到什么工具,如万用表,对讲机等? 说得越详细越好!

实际工程中的“打点”,是在低压柜和dcs系统带电还是不带电的情况下进行的?如果是在不带电的情况下,可不可以使用万用表测电阻的方法查线(两个人操作,一端短接,另一端测得电阻... 实际工程中的“打点”,是在低压柜和dcs系统 带电还是不带电的情况下进行的?
如果是在不带电的情况下,可不可以使用万用表测电阻的方法查线(两个人操作,一端短接,另一端测得电阻为零;如果断开,电阻为 无穷大)?
展开
 我来答
youbudaoan
2012-09-30 · TA获得超过3229个赞
知道小有建树答主
回答量:1356
采纳率:62%
帮助的人:282万
展开全部
打点是把点表上的开关量模拟量点全对到中控室。dcs系统 当然要带电,至于低压柜最好是上电,这样可以测试控制回路,一般来说安装完毕后,开关量可以先打到中继柜,这样能先发现回路和接线中的问题,然后还是要跟中控打一次。至于模拟量直接跟中控打就好。
人员一般要三个,现场设备旁一个,电力室一个,中控室一个,现场和电力室的人要带齐所有安装时用的工具,图纸,以防有问题时及时查找解决。
更多追问追答
追问
说得比较清楚,还想问:
1,所谓的“中继柜”是不是 DCS 的 I/O 柜?
(如果是的话)继续2,开关量打到中继柜,具体操作是不是把万用表打到 “二极管”处,采用测通断的方法(线路一侧短接/断开,另一侧用万用表测量),检查每个DI DO 点 是否连接到了指定的端子上?
3,比如控制一台电机,和中控打点的时候,是否包括测试 电机 的中控启动、停车?
追答
1,是
2,DI的点可以看模块上的灯亮表示点到了。你的办法可以但太累,还不能知道中继,模块是否正常以及中继柜内的线是否接对接紧。
DO点,可以在接线端子上用短接线短接,看低压柜是否动作。
3,必须的。
最后说一句,一定要把低压柜设备打在试验位和工作位,由中控室分别直接操作一次,中控室确认正确才算打好点。