2020-12-11 · KBG管|JDG管|桥架及配件生产厂家
电缆桥架是保护电缆用的。
由槽式、托盘式或梯级式的直线段、弯通、三通、四通组件以及托臂(臂式支架)、吊架等构成具有密接支撑电缆的刚性结构系统之全称(以下简称桥架)。在安装时上涌桥架不断得到市场的认可和接受电缆桥架行业的国产化力度,产品选用优质冷轧钢板,得到广泛关注产品选用优质冷轧钢板,表面工艺有冷镀锌、热镀锌、静电喷涂、防火涂料、烤漆等。
分类
1、梯级式电缆桥架
CQ1-T型梯级式电缆桥架是根据国内外有关资料而改进设计的。它具有重量轻、成本低、造型别具、安装方便、散热、透气好等优点。他适用于一般直径较大电缆的敷设,适合于高、低压动力电缆的敷设。
2、托盘式电缆桥架
托盘式电缆桥架是石油、化工、轻工、电讯等方面应用最广泛的一种。它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点。它即适用于动力电缆的安装,也适合于控制电缆的敷设。
3、槽式电缆桥架
槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架。它最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其他高灵敏系统的控制电缆等。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀中环境电缆的防护都有较好的效果。
梯级式、托盘式、槽式电缆桥架各自优缺点:梯级式汇线桥架具有良好的通风性能,不防尘、不防干扰。槽式、托盘式汇线桥架具有防尘、防干扰性能。
4、大跨距电缆桥架
当前大跨距电缆桥架一般是由拉挤玻璃钢型材组装而成,适用于电力电缆、控制电缆、照明电缆及配件等。与铁制桥架相比,具有使用寿命长(一般设计寿命为二十年)、安装方便且成本低(比重仅为碳钢的1/4,施工中无需动火,单根桥架长度可达8米,甚至更长)、切割方便、不需维护等优越性。
5、组合式电缆桥架
组合式电缆桥架是一种新型桥架,是电缆桥架系列中的第二代产品。它适用各项工程、各种单位、各种电缆的敷设,它具有结构简单、配置灵活、安装方便、形式新颖等特点。
2023-06-12 广告
2021-04-23 · 电缆桥架|KBG管|JDG管生产厂家
电缆桥架是用来支撑电缆和保护电缆的,给我们的生活带来了很多的便利,就比如一些大型的发电厂以及变电所等等,都是 要用到电缆桥架的。就连我们平时居住的高层建筑也是要使用到电缆桥架。下面我们看看镀锌电缆桥架的用途。
镀锌电缆桥架的用途
镀锌电缆桥架主要有着耐防腐蚀性能和表面上的涂层使得电缆桥架更加美观,颜色的选择可以搭配室内的设计感美观,镀锌□ 电缆桥架可以采用在户外安装。
电缆桥架也分为室内和户外使用两种类型,室外使用电缆桥架,电缆桥架就必须要保证有很好的 抗压能力和抗腐蚀性,毕竟长时间在户外灰尘、空气等因素会影响到电缆桥架的寿命,如果不能够保证品质,很容易影响到后期 的电缆使用,甚至是要经常维修。而镀锌电缆桥架本身就具有很好的抗腐蚀性,而且性能卓越,适合使用在户外。
其实建筑物内也经常要使用到电缆桥架,这样电缆桥架需要支撑电缆,镀锌电缆桥架就起到了这样的作用。一般的住宅或者 是商场等,也都会使用到这样的电缆桥架,安装比较方便,而且使用年寿命长,也可以有效避免危险的发生。但是建筑物内使用 的桥架一定要注意美观性和安全性,并重才能够确保实用性。
2018-07-26 · 知道合伙人教育行家
桥架的选择
1.1在工程设计中,桥架的布置应根据经济合理性、技术可行性、运行安全性等因素综合比较,以确定最佳方案,还要充分满足施工安装、维护检修及电缆敷设的要求。
1.2桥架水平敷设时距地面的高度一般不低于于2.5m,垂直敷设时距地面1.8m以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间内时除外。电缆桥架水平敷设在设备夹层或上人马道且低于2.5m,应采取保护接地措施。
1.3桥架、线槽及其支吊架使用在有腐蚀性环境中,应采用耐腐蚀的刚性材料制造.或采取防腐蚀处理,防腐蚀处理方式应满足工程
环境和耐久性的要求。对耐腐蚀性能要求较高或要求洁净的场所,宜选用铝合金电缆桥架。
1.4桥架在有防火要求的区段内,可在电缆梯架,托盘内添加具有耐火或难燃性能的板,网等材料构成封闭或半封闭式结构,并采取在
1.5需要屏蔽电磁干扰的电缆线路.或有防护外部影n向如户外日照,油,腐蚀性液体、易燃粉尘等环境要求时.应选用无孔托盘式电缆桥架。
1.6在容易积聚粉尘的场所,电缆桥架应选用盖板;在公共通道或室外跨越道路段.底层桥架上宜加垫板或使用无孔托盘。
1.7不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同一层电缆桥架内:
(1)1kV以上和1kV及以下的电缆:
(2) 同一路径向一级负荷供电的双回路电缆;
(3) 应急照明和其他照明的电缆:
(4)电力,控制和电信电缆。
若不同等级的电缆敷设在同一电缆桥架时,中间应增加隔板隔离。
1.8当钢制直线段长度超过30m,铝合金电缆桥架超过15m时.或当电缆桥架经过建筑伸缩(沉降)缝时应留有O-30mm补偿余量.其连接宜采用伸缩连接板。
1.9电缆梯架、托盘宽度和高度的选择应符合填充率的要求,电缆在梯架、托盘内的填充率一般情况下,动力电缆可取40%-50%,控制
电缆可取50%。70%.且宜预留l0%一252工程发展裕量。
1.10在选择电缆桥架的荷载等级时如果电缆桥架的支吊架的实
际跨距不等于2m时.则工作均布荷载应满足:
式中qG----工作均布荷载,kN/m;
qE----额定均布荷载,kN/m;
LG----实际跨距,m。