施耐德变频器ATV12怎设置一个速段?说明一下怎起动另一个速度?怎设置才能不用外接电位器就能用?

 我来答
百度网友577b88d
2018-07-05 · TA获得超过8759个赞
知道小有建树答主
回答量:52
采纳率:0%
帮助的人:2.8万
展开全部

变频器貌视可以设定一个最低转速,应是所有变频器都有这个功能,只要接到起动的指令,可以设定一个最低的频率,会一起动达到一定的转速,然后要增加转速可以接受外面的指令或是电位器或是压力,或是流量,如果单纯的要起动另一个转速,貌似也有这个功能,把预设速度2输入即可,一般看变频器的功能参数设定即可,以ATV 71  为例:在菜单:

1.5输入/输出设置(I-O-),

2/3线控制(tCC)=2 wire(2C),

LI3(LI3)=2预设速度,

LI4(LI4)=4预设速度,

LI6(LI6)=故障复位,

R1设置(r1-)=变频器故障(FLt),

R2设置(r2-)=高速到达(FLA)。

将自定义端子取两个分别定义为两个速度值,并接上开关只要相应开关接通时就可以不运行设定速度了,这样设置不必接电位器。只要对应的端子接通就可以了。

百度网友169e45284
推荐于2017-09-28 · TA获得超过1854个赞
知道小有建树答主
回答量:843
采纳率:50%
帮助的人:690万
展开全部
施耐德变频器ATV12?我只以我的个人经验来说:

电位器有关吗?如果是速度或是转速?变频器貌视可以设定一个最低转速,应是所有变频器都有这个功能,只要接到起动的指令,可以设定一个最低的频率,会一起动达到一定的转速,然后要增加转速可以接受外面的指令或是电位器或是压力,或是流量,如果单纯的要起动另一个转速,貌似也有这个功能,把预设速度2输入即可,一般看变频器的功能参数设定即可,我没用过ATV12,但以ATV 71 为例:在菜单:
1.5输入/输出设置(I-O-)
2/3线控制(tCC)=2 wire(2C)
LI3(LI3)=2预设速度
LI4(LI4)=4预设速度
LI6(LI6)=故障复位
R1设置(r1-)=变频器故障(FLt)
R2设置(r2-)=高速到达(FLA)

中即有LI3与LI4的功能,你看下说明书即可、

但愿对你有帮助
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
HRB刘治江
2012-10-03 · TA获得超过142个赞
知道答主
回答量:161
采纳率:100%
帮助的人:68.9万
展开全部
将自定义端子取两个分别定义为两个速度值,并接上开关只要相应开关接通时就可以不运行设定速度了,这样设置不必接电位器。只要对应的端子接通就可以了
追问
以前我用变频器都是要接个电位器的,如果不接,不设置什么参数就可以用吗?假设,已设置3个端子,一个正转,一个是高速(50HZ),一个中速(30HZ),如果3个端子同时接通,这样运行的是什么命令呢?或者其中两个接通呢?
追答
1,关于电位器不设置模拟量给定频率就可以了,2,你的设置就可以了如果是高速和低速同时接通要么是运行高速要么是运行高速加低速的和,这个还要看你是设置有关参数没 这个很简单,你只要空载试一下不就好了。要是正转和任意速度接通肯定是那个接通的速度啦。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式