冰水主机如何控制冷却塔风扇的起停
2个回答
展开全部
可跟据冷却水温度 及 压缩机启停,控制冷却塔风扇的启停
一般做法是冰水主机的温控器输出后先启动冷却水泵及冷却塔风扇
经延时及水流开关闭合后启动压缩机.这是做法比传统的手动打开
冷却水泵及水塔再开冰水主机节能及方便
在上面的方法上可再增加温控器或压力控制器,当冷却水温\压缩机的冷凝温度\压缩机冷凝压力\低于一定温度如25C 30C 12Bar等 关闭冷却塔风机,以保证压缩机在低环境温度下能正常运行
