开关电源的高频变压器温度高是怎么回事?

我用了两个电源推动同一个负载作比较,其中一个的变压器温度明显高于另一个,为什么?有哪些可能导致其温度过高?... 我用了两个电源推动同一个负载作比较,其中一个的变压器温度明显高于另一个,为什么?有哪些可能导致其温度过高? 展开
 我来答
xiaohanqiang1
2012-10-06 · 超过26用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:68
采纳率:0%
帮助的人:51.7万
展开全部
1、二个变压器功率是否完全一致,包括初、次级的绕制圈数等
2、是否有线路、磁环等松动的地方
3、驱动频率等是否一样
北京森社电子
2019-11-12 广告
好不好,谁更好的问题是见仁见智的。一般都是要把机构的资质、行业经验、外部资源、成功案例情况等综合来评估和考量。更重要的是需要从当前自己关心的方面去重点衡量,不是一句话两句话能说完的。以上回答如果还觉得不够详细,可以来咨询下北京森社电子有限公... 点击进入详情页
本回答由北京森社电子提供
轻纱珑月9o
推荐于2016-12-02 · TA获得超过1.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:8020
采纳率:95%
帮助的人:1966万
展开全部
上面的回答我看都不准确,这二个电源应该是相同的才会这么做,一个的温度高极可能是它的输出电压比另一个高了一点点,哪怕只高了一点点(如0.1v或更小),那么绝大部分的负载都加在了它上面,直到因负载大使电压降到与另一个相同时另一个才工作,但由于开关电源的稳压性很好,不象原来的串联稳压,所以电压高的那个会发热超过另一个.
还有一个可能是热的这个占空比太低,使磁芯饱和所至.
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友b110646
2012-10-05 · TA获得超过1317个赞
知道小有建树答主
回答量:1094
采纳率:89%
帮助的人:309万
展开全部
、二者的效率是否一样?
然后看下开关的频率是否一样?
要找出二者的差异才行!!!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
23zx7
2012-10-05
知道答主
回答量:53
采纳率:0%
帮助的人:15.1万
展开全部
1.负载电流过大。
2.磁环松动。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
062151JYH
2012-10-05 · TA获得超过172个赞
知道答主
回答量:243
采纳率:50%
帮助的人:138万
展开全部
查看接线有无松动之处
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?