电网2回线路,三回线路是什么意思?
1、在两个相同变电所之间建设两条线路,则将其合称为双回线(两回线)。双回路就是指一个负荷有2个供电来源的回路,单回路就是指一个负荷有一个供电电源的回路。采用双回路供电系统,可以有效的提高了供电系统的稳定性和可靠性,减少了系统线路故障率,
2、在两个相同变电所之间建设三条线路,则将其合称为三回线。一般回路就是指高压电网输电线路,拿交流来说:因为有A、B、C三相,所以这三相就构成了一个传输电网的回路。
扩展资料:
双回线路的特点:
在长距离同杆双回线上应用分相电流差动保护必须对电容电流给以补偿。电容电流是由两侧母线电压产生的,可以在保护装置中通过两侧母线电压在补偿容纳上的压降来获得补偿电流,一般采用半补偿的方式,在线路两侧各补偿线路电容电流的一半,然后将补偿后的两侧电流代入差动保护的动作判据。
同杆双回线除了考虑单回线会发生各种故障型式外,还需考虑发生跨线故障,在重合闸按断路器配置,且只管合闸的情况下,要求线路保护装置有选相功能,特别是在跨线故障时有选择故障相的能力。
三回线路的特点:
如果采用多回线供电,即使有一回线路(在双回线中)或两回线同时(在三回线中)发生故障,仍能保持两端变电所的最基本联系,电网还可以保持向部分(重要)用户正常供电。
参考资料来源:百度百科——双回路
如果在两个相同变电所之间建设两条线路或三条线路,则将其合称为双回线(两回线)、三回线,以此类推,并统称为多回线,以与单回线相对应。
线路回数越多,供电可靠性越高。
单回线供电可靠性最低,因为输电线路通常为架空线路,暴露在大自然恶劣环境当中,除了设备零部件本身出问题外,一旦遇到雷电、狂风、暴雪、山洪、地震、......,还有线下树木、竹子升长、线下施工作业等外力破坏,线路就会发生倒杆塔、断线、单相接地、相间短路等故障。为了防止事故扩大,在线路两端的变电站线路开关上都装有保护装置,一发生短路,就会启动跳开开关。如果是单回线路,由其连接的两个变电站,由于线路故障失去联系的概率就会很高。
如果采用多回线供电,即使有一回线路(在双回线中)或两回线同时(在三回线中)发生故障,仍能保持两端变电所的最基本联系,电网还可以保持向部分(重要)用户正常供电。
这个单位“回”是什么意思?一回包括几条电线?
回就表明一组线路。高压电力线路都是三相传输,一回线就代表一组三相线路;每一相根据母线排列方式根数有所不同。所以说,一回线包括一组三相传输的所有线路,但根数要看实际分列情况