两线制接近开关与西门子300PLC如何接线
大侠好,请问两线制接近开关与西门子300plc如何接线的,是不是棕色线接+24V,绿色线接输入点,请高手详细解答,万分感激...
大侠好,请问两线制接近开关与西门子300plc如何接线的,是不是棕色线接+24V,绿色线接输入点,请高手详细解答,万分感激
展开
7个回答
展开全部
方法:
找本说明书上关于接线的,接线不难,无非是开关量,模拟量。开关量很简单就不说了,模拟量通道有电压型,电流型,要注意跟现场实际模拟量对应。
1.二线制接近开关有两根线,一根为电源24V+,另一根为开关信号输出。
2. NPN的三线式接近开关是输出低电平。棕色接正,蓝色接负,黑色接入输入端就可以了。
3.PNP的三线式接近开关是输出高电平。棕色线连正极,蓝色连负极,黑色线一端连PLC输入。
三线式接近开关:
bk(black)黑色:一般为输出线,输出为常开。
bn(brown)棕色:一般为电源线,接电源正极。
bu(blue)蓝色:一般为电源线,接电源负极。
wh(white)白色:一般为输出线,输出为常闭。
npn:黑色一端接负载,负载另外一端接电源正极。
pnp:黑色一端接负载,负载另外一端接电源负极。
接近开关有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线是不同的。
两线制接近开关的接线比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可。
三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载。而负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。
接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器PLC的数字量输入模块。
需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。PLC数字量输入模块一般可分为两类:一类的公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出(日本模式),此时,一定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式),此时,一定要选用PNP型接近开关。千万不要选错了。
两线制接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余电流流过,选用时应予考虑。三线制接近开关虽多了一根线,但不受剩余电流之类不利因素的困扰,工作更为可靠。
1、二线制接近开关有两根线,一根为电源24V+,另一根为开关信号输出。
2.、NPN的三线式接近开关是输出低电平。棕色接正,蓝色接负,黑色接入输入端就可以了。
3、PNP的三线式接近开关是输出高电平。棕色线连正极,蓝色连负极,黑色线一端连PLC输入。
方法二:
1、接近开关有两线制和三线制之区别,两线制接近开关工作电压分为AC(交流)和DC(直流)电源,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线方式是不同的。
2、两线制接近开关的接线方式比较简单,接近开关与负载串联后接到电源即可,DC电源产品需要区分红(棕)线接电源正端、蓝(黑)线接电源0V(负)端,AC电源产品则不需要。
3、三线制或四线制接近开关的接线:棕色线(BN)接电源正(+)端;蓝线线(BU)接电源0V(负)端;黑色线(BK)或者白色线(WH)为信号端,应连接负载。
4、三线制或四线制负载接线是这样的:除负载连接接近开关信号一端,对于NPN型接近开关,负载的另一端应接到电源正(+)端;对于PNP型接近开关,负载的另一端则应连接到电源0V(负)端。
5、接近开关的负载可以是信号灯、小型继电器线圈、可编程控制器PLC的数字量输入模块。
两线制:
工业上普遍需要测量各类非电物理量,例如温度、压力、速度、角度等;另外电物理量(简称电量),例如电流、电压、功率、频率等,都需要转换成标准模拟量电信号才能传输到几百米外的控制室或显示设备上。
二线制接近开关有两根线,一根为电源24V+,另一根为开关信号输出,与PLC接线时要保证电源24V+的参考点位DC0V接至PLC的M端子,然后将接近开关的信号线接至PLC的DI接口即可。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你的说法是对的。两线制接近开关与西门子300plc接线,棕色线接+24V,绿色线接相应的输入点
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
300的是PNP接入方式,你说的接法是没错的,放心接。记得IO模块的公共端是接0V就是了。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询