欧姆龙PLC内部辅助继电器编号都不同吗?
我看了CPM1A/2a里面规定200~231为内部辅助继电器,有的说有WD等开头的辅助继电器,这是不是根据PLC型号不同辅助继电器的写法也不同?对于1A来说只能用200~...
我看了CPM1A/2a里面规定200~231为内部辅助继电器,有的说有W D等开头的辅助继电器,这是不是根据PLC型号不同辅助继电器的写法也不同?对于1A来说只能用200~231?不能使用W0.00等?谢谢!!!
展开
1个回答
展开全部
D开头的是Data,数据区,在CPM系列中,数据区是DM,也就是Data Memory。
因为欧姆龙规定,不作为实际输入输出的IO区域,可以作为中间存储器使用,这对于所有的系列均通用,因此,CPM,CJ,CS等都可以入200,231这样的使用IO通道。
在一些系列中,数据区就是D,早期的就是DM,在使用中没有多大的区别,在CPM2A中,还有带电保持的HR区域。
至于W,即Work区域,那需要CJ或者CP系列才使用到。
在软件中对于HR SR DM 等使用时,后面的编号是不是需要四位?比如HR0000
还有一个问题,输出一般使用10.01 10.02等,怎么在有些指令中看到100.00 这个代表什么那?是通道吗?那这个通道是什么含义那?谢谢!!!
追答
欧姆龙的编码方式: 字.位
因此,10.01 代表IO通道10的1号位,同样你也可以使用1001,欧姆龙辉自动的自右起两位作为位标号,剩余的作为字编号
所有没有前缀的地址编号都是IO通道
推荐律师服务: