家用漏电保护器进线端到底是左零右火还是左火右零

家用漏电保护器没有火线和零线标记。进线端电工给我接的是左边火线,右边零线,家里电器一直使用正常,今天无意按了一下试验按钮,结果试验按钮下面的黑色方形纽弹出而漏电保护器没有... 家用漏电保护器没有火线和零线标记。进线端电工给我接的是左边火线,右边零线,家里电器一直使用正常,今天无意按了一下试验按钮,结果试验按钮下面的黑色方形纽弹出而漏电保护器没有跳闸断电动作。我自己把进线端零线与火线改成左边零右边火,按试验按钮立即动作。网上有说左零右火,有说左火右零。专业高手解惑:到底改怎样接 展开
 我来答
创作者u7LxoJAwMy
2019-08-15 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:27%
帮助的人:725万
展开全部
漏电保护器的工作原理是:
将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。
当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。
当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体—大地—工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。
高分断小型断路器有一线,两线,三线,四线三种,又称为1p,2p,3p,4p断路器。两线(零、火线)断路器又有1p,和2p的两种,1p的实际上是零线(即N线)直通,火线通断,断路器的接线标有N的为零线一般在左侧,火线不标;2p型的没有零火线区别。4p的断路器N线一般在左侧,令三个为A\B\C三个火线.
如图