油温传感器接有24v电压,只有这两根电源线,请问传感器的信号怎么输入plc,是什么信号?

输出信号是控制风扇运转的... 输出信号是控制风扇运转的 展开
 我来答
冷风商河
推荐于2017-09-12 · TA获得超过103个赞
知道答主
回答量:44
采纳率:100%
帮助的人:33.5万
展开全部
这是两根线温度变送器,输出4--20MA电流信号,需要接入PLC的AD模块,或AD端口,一般为一端接电源+,一端接入AD端口,当然不同的PLC接法也不同。AD模块需设置为电流模式。此信号属于模拟量信号
英诺科技
2023-06-13 广告
干式变压器光纤测温系统是一种利用光纤传感技术对干式变压器进行温度测量的系统。该系统采用自主研发的荧光式光纤温度传感器作为测温传感元件,具有不受电磁干扰、电绝缘性能好、可在强电磁干扰下进行的特点,另外光波信号传输不产生电火花,不会引起被测介质... 点击进入详情页
本回答由英诺科技提供
xutyr
2012-10-08 · TA获得超过3257个赞
知道大有可为答主
回答量:3353
采纳率:16%
帮助的人:897万
展开全部
这个是两线制的变送器,两根线既是电源线,也是信号线。一般都是标准的4~20mA信号。
不通过的PLC有不同的接法,一些PLC可以通过硬件设定,直接接,有些需要通过安全栅供电隔离。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
love不变的情
2012-10-08 · TA获得超过107个赞
知道小有建树答主
回答量:232
采纳率:0%
帮助的人:140万
展开全部
我们的接法是先把热电偶接到温控仪表上,然后再从仪表的模拟量输出(4-20mA信号)到PLC的模拟量输入(4-20mA)
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
aijun0007
2012-10-08 · TA获得超过187个赞
知道答主
回答量:247
采纳率:0%
帮助的人:88.9万
展开全部
哈哈,可能是通过电流变化来输出的。电压是稳定的,电阻随温度变化而变化,貌似是这样的