单片机对4-20MA电流输入,接口一般怎样设计?

如果串一个250欧电阻转换成电压供给单片机,对电阻有何要求,譬如精度、瓦数等,这样做稳定性和精度如何?请教有经验大师。谢谢... 如果串一个250欧电阻转换成电压供给单片机,对电阻有何要求,譬如精度、瓦数等,这样做稳定性和精度如何?请教有经验大师。谢谢 展开
 我来答
安装机电
2012-10-09 · TA获得超过2502个赞
知道大有可为答主
回答量:1739
采纳率:45%
帮助的人:1079万
展开全部
设计方法是:将单片机测量电路看成为一个负载,它与取样电阻为并联关系,也就是会产生分流,它对测量的影响最大,相关内容可自行计算;取样电阻距测测量电路的距离越小越好且应有屏蔽防止电磁干扰(环流线圈内磁场发生变化会产生感应电动势);取样电阻温度系数的影响、取样电阻附加电感和电容的影响(不可使用有感电阻);取样电阻的功率涉及发白热量,以大功率为好;调零的设计。在单片机程序中,可以对线性、温度、调零进行补偿编程,以增加测量精度。具体设计还要根据你的要求进行。
上帝来自地球
2012-10-09 · TA获得超过1436个赞
知道小有建树答主
回答量:438
采纳率:100%
帮助的人:409万
展开全部
你说的这种方法是最简单直观的一种了。
复杂点的可以接放大电路,或者欧姆桥等!不过你这种方法够用就行了,没有最好的,只有最合适的!

1.如果你是要做AD转换信号采集的话,就要根据你AD转换目标精度要求,选择合适精度电阻,普通的电阻肯定不行的,除非你的要求很低,只在乎有无而不是精度;

2.电阻选取至少也要5% 1%吧,不过也过更高的了,甚至万分之几的;

3.同时还要注意电阻的温飘,尽量选择温飘小的。

反正以前我做得项目都可以达到要求,根据你的要求的参数设计吧,应该没有问题的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xiu_jiping
推荐于2018-04-24 · TA获得超过1.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:3157
采纳率:77%
帮助的人:1046万
展开全部
1、使用250欧电阻串联到回路中式常用做法,精度大多使用1%的金属膜电阻(请注意,现在假货很多,都拿碳膜电阻充当金属膜电阻),RJ74系列的比较好,温漂在20ppm左右,0.5W的功率就够了,稳定性很好的。
2、如果要求更高,可以使用EE电阻,具有得更高的阻值精度和更低的温漂。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
laserenqingwan
2012-10-09 · TA获得超过445个赞
知道小有建树答主
回答量:430
采纳率:0%
帮助的人:185万
展开全部
电阻要求使用精密电阻,瓦数就250ohm×20MA,一般会受环境温度影响(较小),一旦电阻值确定,精度也就固定不变了,不过你的程序里一定要有校准字
已赞过 已踩过<