台达PLC(DVP20EX)通过485口怎样实现同时与变频器和组态王通讯,要怎样设置通讯格式?
4个回答
展开全部
你要实现的事情理论上可以实现,实际上很难做到,做到的代价也很大。建议你要么增加个扩展模块,用两个口子走通讯,要么就把变频器改成硬接线。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
通过modbus协议,走485的通信
追问
PLC程序里含有MODRW指令时 就无法与组态王通讯 没有MODRW指令能与组态通讯但不能与变频器通讯 我的PLC程序是通过MODRW指令给变频器命令的 还有别的方法能通过PLC控制变频器的启停和频率设定吗
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
台达PLC没有接触过,我用的是西门子的,用的是OPC,通过profibus总线进行通讯;
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1,需要两个通讯口。
PLC和组态王单独使用一个通讯口,PLC和变频器也单独使用一个通讯口。
组态王和PLC通讯的时候,组态王是主站,PLC是从站;而PLC和变频器通讯的时候,PLC是主站,变频器是从站。
PLC的一个通讯口无法同时做主又做从;
2,变频器的控制不要使用通讯,使用数字点输出和模拟量输出。
3,PLC和变频器都作为组态王的从站使用;组态王先把数据送给PLC,让PLC运行程序后,组态王再去把PLC中对变频器控制的参数读出来,然后直接从组态王再发送给变频器。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?