建筑电气工程照明系统的测试和通电试运行应按什么程序进行?
2个回答
2015-08-30 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
照明系统的测试包括:
(1)彻底清扫配电配电箱柜内的杂物及灰尘,除送电需用的设备外其它物品不得放置配电箱内。
(2)检查各盘箱柜内压线是否牢固,电气元件是否完好,各盘箱柜内接零,接地是否安全可靠,总电源开关至各支回路进线电源开关接线是否正确,照明配电箱及回路标识应正确一致,漏电保护器接线是否正确,严格区分工作零线(N)与专用保护零线(PE),专用保护零线(PE) 严禁接入漏电开关,开关面板,各灯具接线是否完成,安装是否牢靠;断开各回路分电源开关,合上总进线开关,检查漏电测试按钮是否灵敏有效。
(3)绝缘测试
进入强电配电房,在专人的监护下打开配电箱,切断总电源开关及所有分路电源开关,用电工工具打开配电箱盖,用500V兆欧表对所有供电线路进行绝缘测试工作,使其达到规范要求,并认真填写测试表格。同时检查箱体内各种开关安装及接线是否松动。
(4)相序测试工作
将电源总开关切断,用三相交流相序表的三根测试卡,按国家标准A-相-黄色、B相-绿色、C相-红色卡住总开关下端电源接头,合上电源使其通电,如相序表按顺时针方向旋转为正确,反之为错误。
试运行程序:
1、分回路试通电
(1)将各回路灯具等用电设备开关全部置于断开位置;
(2)逐次合上各分回路电源开关;
(3)分回路逐次合上灯具等的控制开关,检查开关与灯具控制顺序是否对应、风扇的转向及调速开关是否正常;
(4)用试电笔检查各插座相序连接是否正确,带开关插座的开关是否能正确关断相线。
2、故障检查整改
(1)发现问题应及时排除,不得带电作业;
(2)对检查中发现的问题应采取分回路职责离排除法予以解决;
(3)对开关一送电,漏电保护就跳闸的现象重点检查工作零线与保护零线是否混
接、导线是否绝缘不良。
3、系统通电连续试运行
公用建筑照明系统通电连续试运行时间应为24h,民用住宅照明系统通电连续试运行时间应为8h。所有照明灯具均应开启,且每2h记录运行状态1次,连续试运行时间内无故障。
