我厂电除尘器一二次电压正常,一二次电流却升不起来什么原因?求解?谢谢

一次电压150v。二次电压45kv,一次电流4A,二次电流25mA.... 一次电压150v。二次电压45kv,一次电流4A,二次电流25mA. 展开
 我来答
侃民生看社会
高粉答主

2020-12-09 · 百姓足天下安,小民生大社会,笔促和谐!
侃民生看社会
采纳数:8044 获赞数:49339

向TA提问 私信TA
展开全部
静电除尘器二次电流变小及电流表无读数的问题
问题说明:静电除尘器的二次电流变小或二次电压和一次电流正常,二次电流表无读数的问题。

1、静电除尘器的二次电压正常,但是二次电流很小。

原因一:静电除尘器的阳极板或阴极线积灰太多。解决方法:清除静电除尘器阳极板和阴极线的积灰。

原因二:静电除尘器的放电极或收尘极振打装置未启动或部分失灵。解决方法:检查静电除尘器振打系统,修复故障部位,启动或修复振打装置。

原因三:静电除尘器的电晕线肥大,放电不良。解决方法:清除静电除尘器的电晕线积灰,检查振打系统。

2、静电除尘器的二次电压和一次电流正常,二次电流表无读数。

原因一:静电除尘器与二次电流表并联的保险器击穿。解决方法:更换静电除尘器的保险器。

原因二:静电除尘器电流测量系统断线。解决方法:确定静电除尘器断线部位并修复。

原因三:静电除尘器电流表指针卡住。解决方法:修理或更换静电除尘器的电流表。
shyler1
推荐于2018-03-03
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:1562
展开全部
一次电压150v。二次电压45kv,一次电流4A,二次电流25mA.此状态闪络是因极间距超差造成。如果不闪络有两方面原因:1.振打失灵造成电晕封闭。2.收尘入口温度不合适造成。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
slqdcc
2012-10-13 · 超过31用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:51
采纳率:0%
帮助的人:36.1万
展开全部
你说的现象有点像电场开路,和整流变空载升压差不多。你查一下隔离开关柜至绝缘磁筒的连接有没有问题。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2012-10-22
展开全部
你好我们是专业制作安装电除尘器的厂家,有如何问题可以联系我们 邮箱 lida0575@126.com