变压器的规格有哪些
变压器规格可以按类型分类。
1、按相数分:
(1)单相变压器:用于单相负荷和三相变压器组。
(2)三相变压器:用于三相系统的升、降电压。
2、按冷却方式分:
(1)干式变压器:依靠空气对流进行自然冷却或增加风机冷却,多用于高层建筑、高速收费站点用电及局部照明、电子线路等小容量变压器。
(2)油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫油循环等。
3、按用途分:
(1)电力变压器:用于输配电系统的升、降电压。
(2)仪用变压器:如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置。
(3)试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验。
(4)特种变压器:如电炉变压器、整流变压器、调整变压器、电容式变压器、移相变压器等。
4、按绕组形式分:
(2)三绕组变压器:一般用于电力系统区域变电站中,连接三个电压等级。
(3)自耦变电器:用于连接不同电压的电力系统。也可做为普通的升压或降后变压器用。
变压器的主要参数:
1、工作频率
变压器铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率。
2、额定功率
在规定的频率和电压下,变压器能长期工作而不超过规定温升的输出功率。
3、额定电压
指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。
1000KV,750KV,500KV,330KV,220KV,110KV,66KV,35KV,20KV,10KV,6KV等。②按绝缘散热介质分:干式变压器,油浸式变压器,其中干式变压器又分为:SCB环氧树脂浇注干式变压器和SGB10非包封H级绝缘干式变压器。③按铁芯结构材质分:硅钢叠片变压器,硅钢卷铁芯变压器,非晶合金铁芯变压器。④按设计节能序列分:SJ,S7,S9,S11,S13,S15。⑤按相数分:单相变压器,三相变压器。⑥按容量来说我国现在变压器的额定容量是按照R10优先系数,即按10的开10次方的倍数来计算,50KVA,80KVA,100KVA,125KVA,160KVA,200KVA,250KVA,315KVA,400KVA,500KVA,630KVA,800KVA,1000KVA,1250KVA,1600KVA,2000KVA,2500KVA,3150KVA,4000KVA,5000KVA等。
第一个S代表三相变压器 F代表冷却方式为风冷
S代表变压器的绕组为三绕组 Z代表有载调压变压器
7代表变压器为7型变压器,一般来说现在很少用7型的了,因为它属于高耗能变压器
40000代表变压器容量为40000kVA 110代表变压器的电压等级
YN,yn0,d11代表变压器的连接组别,高压侧、中压侧、低压侧分别为星形、星形、三角形连接;N、n分别代表星形连接的变压器中性点是接地,数字0和11为变压器连接组别采用时钟发表示的相角关系。
按防潮方式分类:开放式变压器、灌封式变压器、密封式变压器。
按铁芯或线圈结构分类:芯式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、壳式变压器(插片铁芯、C型铁芯、铁氧体铁芯)、环型变压器、金属箔变压器。
按电源相数分类:单相变压器、三相变压器、多相变压器。
按用途分类:电源变压器、调压变压器、音频变压器、中频变压器、高频变压器、脉冲变压器。
2022-07-24 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
用“S”表示干式变压器为三相变压器,用D代替S为单相变压器。C表示变压器绕组为树脂浇注成型固体,即干式变压器。B为箔绕,若用R代替B为绕线绕,若L为铝绕,若Z为有载调压,若铜则不标记。
十是设计号,也称为技术号。1000KVA表示变压器的额定容量(1000KVA)。10KV为一次额定电压,0.4kV为二次额定电压。