典型的内桥接线110kV变电站,主变非电量保护闭锁备自投吗?
是否与差动保护闭锁备自投的情况一致,即对于110kv备自投,闭锁方式3,4(桥备投方式)。对于10kv备自投,不闭锁。另外,10kv备自投的进线方式是不是禁用的?禁用的话...
是否与差动保护闭锁备自投的情况一致,即对于110kv备自投,闭锁方式3,4(桥备投方式)。对于10kv备自投,不闭锁。
另外,10kv备自投的进线方式是不是禁用的?禁用的话是在哪里实现的禁用?? 展开
另外,10kv备自投的进线方式是不是禁用的?禁用的话是在哪里实现的禁用?? 展开
2个回答
展开全部
1、不单闭锁方式3、4,也要闭锁方式1、2。即主变保护动作闭锁备自投动作。
2、可以不禁用。如果需要禁用,备自投合进线的回路取消或者压板打开即可。
2、可以不禁用。如果需要禁用,备自投合进线的回路取消或者压板打开即可。
更多追问追答
追问
在第一问中为何要闭锁方式1、2?
比如在方式2下,即进线1开关合,桥开关合,进线2开关分。进线2作为备用电源。当1#主变保护(差动或非电量)动作时,跳开进线1开关,桥开关以及1#主变10kv侧开关。若不闭锁备自投方式2,则2#进线开关在判断备投条件之后合闸,可继续给半所负荷供电。(否则会出现全所失电的情况)
综上,第一问中应不用闭锁方式1、2才对。
追答
道理很简单,就是避免主变故障还没解除,备用线路又合闸,造成第二次冲击。
其实方式1、2、3、4,都是尽最大的可能避免全站失压,但是主变的情况特殊,从运行部门的角度来说,保主变比保全站失压的重要性,应该是前者更重。
本回答被提问者和网友采纳