低压出线柜的零序电流互感器需不需要穿N线!

 我来答
夏日绝2333
高粉答主

2018-06-27 · 欢迎喜欢文化的伙伴一起交流
夏日绝2333
采纳数:882 获赞数:63283

向TA提问 私信TA
展开全部

既然是零序电流互感器,就不能穿N线;

原因是A、B、C、N线一起穿,不管负荷端是否漏电,互感器检测到的合成磁通都等于零,根本区分不了漏电与否;

因此,不能穿N线。否则,零序电流互感器完全失去检测零序电流的功能。

互感器

互感器(instrument transformer)又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。

little岩
2019-05-28 · TA获得超过246个赞
知道答主
回答量:26
采纳率:0%
帮助的人:16.1万
展开全部

零序保护,是指单相对地故障的保护,一般用于中压系统。

穿心线圈用于低压,一般用于漏电保护:Ia+Ib+Ic+In正常情况下应为零,但如果漏电,就不为零了,这时断路器就要动作。所以N线应该穿入低压互感器。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友9e05447
推荐于2017-11-25 · TA获得超过182个赞
知道小有建树答主
回答量:196
采纳率:0%
帮助的人:132万
展开全部
必须穿 既然你有零线那么 你的电源就是三相四线或者三相五线 假如你的零线不穿 你将没有220伏的电可以用 真接上电灯 电视 电脑 充电器 那么它所用的电流零序互感器就判断为是零序电流 因为它一般都是用来做漏电保护的一点检测到电流就会跳闸 所以 你一旦用单相 电流从零序互感器出来却没有回到原点形成电流流入与流出不相等产生零序电流就会跳闸 不信就试试

如果三相五线制记得别穿地线

如果你听那两个大侠的不穿 哈哈 别怪我没说
还有推荐答案也不是不对 但只适合三相电负载 单相电他没法用 况且漏电保护器就是这原理人家却说检测不到漏电
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
freeeagle10000
推荐于2017-11-28 · TA获得超过937个赞
知道小有建树答主
回答量:299
采纳率:0%
帮助的人:177万
展开全部
既然是零序电流互感器,就不能穿N线;
原因是A、B、C、N线一起穿,不管负荷端是否漏电,互感器检测到的合成磁通都等于零,根本区分不了漏电与否;
因此,不能穿N线。否则,零序电流互感器完全失去检测零序电流的功能。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
我独我秀99
2012-10-14 · TA获得超过1686个赞
知道小有建树答主
回答量:2087
采纳率:71%
帮助的人:362万
展开全部
零序电流互感器一般只针对高压柜零序保护而言,低压柜中没有必要安装。倘若硬要安装,要么将三相火线穿过零序电流互感器就可以了或者单独将总零线单独穿过也可以。