110kv的变电站会因为用户增加或者什么原因变成220kv的吗?

小区楼下建立一个变电站110kv的会不会因为用电人多了升级成220kv的,这两个的安全距离分别是多少... 小区楼下建立一个变电站110kv的会不会因为用电人多了升级成220kv的,这两个的安全距离分别是多少 展开
 我来答
screwD
推荐于2017-09-13 · TA获得超过107个赞
知道答主
回答量:29
采纳率:0%
帮助的人:38.1万
展开全部
小区楼下不会因为用电人多了将110kV升级成220kV。因为110kV变电站与220kV变电站不是一个数量级的,一个220kV变电站可以带很多个110kV变电站,占地面积至少是110kV变电站的5倍以上,变压器等都需要更换,同时,还要考虑110kV安全距离1.5m,220kV安全距离3m等客观条件。
跑了几年变电站,目前没有见过和听说220kV变电站地下室的。
更多追问追答
追问
我的意思是小区楼下的是个110kv变电站,不是变电站地下室,以你的意思是不会升压成220kv了?
追答
就LZ说的这种情况要110kV升级为220kV,概率小于十亿份之一。如果真的升级了,那我就成为米国总统了。
创安恒业-动环监控
2024-08-01 广告
变电站巡视系统是一种基于物联网、人工智能技术和多维感知技术的综合巡检管理系统,旨在实现对变电站设备、环境等状态的实时监测、智能分析和故障预警,从而提高变电站的运维效率、降低故障率并保障电力系统的稳定运行。该系统主要由以下几个部分组成:1. ... 点击进入详情页
本回答由创安恒业-动环监控提供
开关123321
2012-10-13 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:21
采纳率:0%
帮助的人:19.6万
展开全部
小区楼下建的110KV变电站,一般不可能升压成220KV变电站。因为小区楼下一般是户内变电站,占地面积比较小(5亩以下),建筑体、进出线的规模基本上已经固定,周边建筑也不大可能再拆迁,道路也不可能再改道,升压改造条件太差。
如果说安全距离在安规中规定的安全距离110KV:1.5米,220KV:3米。
更多追问追答
追问
那要是这个小区旁边建的是地下变电站呢?
追答
那更不可能,地下变电站占地不会比地上变电站小,而且同样是建筑体已经形成的情况下,地下变电站升压改造应比地上更难!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ely_siriar
2012-10-13 · TA获得超过144个赞
知道答主
回答量:66
采纳率:0%
帮助的人:73.7万
展开全部
110kv和220kv都属于二级输电网了,
110kv送电容量10~50MW,送电距离50~150km,
220kv送电容量100~300MW,送电距离100~300km,
大致范围是这样,容量不够了肯定要设计解决,具体某个变电站会不会改建升级,还是另建新的,那是电力局他们的事儿,我们说不清。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2015-06-26
展开全部
110kv和220kv都属于二级输电网了,
110kv送电容量10~50MW,送电距离50~150km,
220kv送电容量100~300MW,送电距离100~300km,
大致范围是这样,容量不够了肯定要设计解决,具体某个变电站会不会改建升级,还是另建新的,那是电力局他们的事儿,我们说不清。