漏电保护器的使用是防止:

 我来答
注安师在工地
2019-03-27 · TA获得超过2781个赞
知道答主
回答量:177
采纳率:50%
帮助的人:11万
展开全部

漏电保护器的使用是防止设备在发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能。

漏电保护器主要是提供间接接触保护,在一定条件下,也可用作直接接触的补充保护,对可能致命的触电事故进行保护,具有动作灵敏、切断时间迅速的性能。可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。

扩展资料

漏电保护器的工作原理

1、当电流互感器设备发生漏电时,出现两种异常现象: 一是,三相电流的平衡遭到破坏,出现零序电流; 二是,正常时不带电的金属外壳出现对地电压(正常时,金属外壳与大地均为零电位)。

2、零序互感器的作用漏电保护器通过电流变压器检测取得异常讯号,经过中间机构转换传递,使执行机构动作,通过开关装置断开电源。 电流互感器的结构与电气类似,是由两个互相绝缘绕在同一铁心上的线圈组成。当一次线圈有剩余电流时,二次线圈就会感应出电流。

3、漏电保护器工作原理 将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。

当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。

由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。 当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体—大地—工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器)。

致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。

参考资料来源:百度百科-漏电保护器

scutzhj
推荐于2017-09-08 · TA获得超过1772个赞
知道小有建树答主
回答量:628
采纳率:85%
帮助的人:448万
展开全部
主要作用是防止:
设备发生漏电故障,以及致命危险的人身触电

漏电电流动作保护器,简称漏电保护器,又叫漏电保护开关,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电进行保护。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
lyrahk
2012-10-14 · TA获得超过1.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:5353
采纳率:66%
帮助的人:1535万
展开全部
因电路故障产生零序电流
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ddlfommm
2012-10-14 · TA获得超过152个赞
知道答主
回答量:245
采纳率:100%
帮助的人:66万
展开全部
进户电防止 短路 漏电 保护人们安全
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
惠企百科
2022-12-01 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
惠企百科
惠企百科网是一家科普类综合网站,关注热门中文知识,集聚互联网精华中文知识,本着自由开放、分享价值的基本原则,向广大网友提供专业的中文知识平台。
向TA提问
展开全部

