视频监控系统线路传输

求助:本人现在做一个室外的监控工程,由于是改造的工程,所以布线取电基本都很麻烦。现在主要遇到以下几个问题,请前辈们帮忙指点指点下:1、由于监控的点位基本都是在出入口旁边,... 求助:
本人现在做一个室外的监控工程,由于是改造的工程,所以布线取电基本都很麻烦。现在主要遇到以下几个问题,请前辈们帮忙指点指点下:
1、由于监控的点位基本都是在出入口旁边,原来与业主沟通好可以就近道闸取电,(如今已经进入施工阶段,线管预埋也已经做好了,下一步就是布线。)后来说道闸不能取电,于是唯一的办法就是与视频线同走一条线管,然后电源线进入室内取电,视频线进入监控中心。
其中我想了两种办法:
1)视频线与220电源线走同一条线管,然后到前端快球变压。但是这样一来电源线会不会对信号干扰很大?(注:电源线跟视频线走同一条线管的距离约为200米。)
2)电源线先在弱电间变压24V再与视频线一起拉过去,不过这样一来200米距离会不会前端电压变得很小?我的电源线是用3*1.5的,视频线是用syv-75-5 96编的。顺便问下:谁知道压降是怎么计算的?
2、还有一个问题:syv-75-5 96编传输距离多远?能不能达到500米?

现在很急,马上就要放线了,知道的前辈帮帮小弟这个忙了。
展开
 我来答
天下最大的官
2012-10-14 · 超过36用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:249
采纳率:0%
帮助的人:66.5万
展开全部
视频线与220电源线走同一条线管,对信号没什么干扰的,视频线本身就带有屏蔽的,对电流有可能屏蔽的
如果用24V直接过去的,那么远,电压时间久了,估计会不稳定的
syv-75-5听说是500米没问题的,但是400米肯定是没有问题的,有一个工地,我就用了400多一点的线,中间还有接线的,都两年了,也没什么问题的(这个线的质量一定要过硬的)
df72211431
2012-10-15
知道答主
回答量:33
采纳率:0%
帮助的人:12万
展开全部
1.可以与220走在一起没有问题,不干扰。
2.不能变24过去,24过去就没24了,有可能只几伏了,24不能超过15米。
3.用2*0.5的可以了!挣钱吗!可以传500左右。不能带太多的头子,多了加线粗
4.可以,最多可做 到700米左右
5.控制线别忘了。2*0.5的OK。别布一样的,分不清
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
lakekk
2012-10-15 · TA获得超过103个赞
知道答主
回答量:40
采纳率:0%
帮助的人:21.9万
展开全部
这里有2个问题要考虑:

1.按照模拟监控系统的显示分辨率来说,AC220V在与SYV75-5(无论128/96)其实影响都不是很大,安全可以同管敷设;

2.SYV-75-5 96的情况下,标准肉眼无损距离250米

3.压降的计算相对复杂:

1.线路材质决定电阻率;
2.根据电阻率、线缆长度(注意100长的线,按照回路计算,算200米距离)、横截面积,计算出线路电阻;
3.根据电阻计算压降。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友6e9cf4f
2012-10-15
知道答主
回答量:72
采纳率:0%
帮助的人:16.7万
展开全部
视频线与220电源线走同一条线管吧,根据经验,你的电源线不会对视频造成多大干扰,
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助