变压器停运多久要做试验?有什么文件规定?

 我来答
郭卫国
2012-10-15 · TA获得超过3.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:5902
采纳率:57%
帮助的人:5326万
展开全部
  1. 变压器停运满一个月者,在恢复送电前应测量绝缘电阻,合格后方可投入运行。

  2. 搁置或停运六个月以上的变压器,投运前应做绝缘电阻和绝缘油耐压试验。

  3. 干燥、寒冷地区的排灌专用变压器,停运期可适当延长,但不宜超过八个月。

参考资料: 《架空配电线路及设备运行规程》

huajiz
2012-10-15 · TA获得超过2万个赞
知道大有可为答主
回答量:9880
采纳率:90%
帮助的人:2473万
展开全部
变压器运行规程要求对长期停用或检修后的变压器投运前应核对分接开关位置和测量绝缘电阻。