西门子plc和上位机wincc问题

现在确定要用西门子plc,输出点要100个,输入点8个,用wincc组态控制plc,并实时读取plc的数据,请问是用s7-200系列还是s7-300系列,另外有偿寻找西门... 现在确定要用西门子plc,输出点要100个,输入点8个,用wincc组态控制plc,并实时读取plc的数据,请问是用s 7-200系列还是s7-300系列,另外有偿寻找西门子plc高手,会组态的,有意的话留下常用邮箱或者qq 展开
 我来答
平凡的世界8143
2012-10-15 · TA获得超过405个赞
知道小有建树答主
回答量:284
采纳率:100%
帮助的人:56.3万
展开全部
1、S7-200没有那么多的输出点,226的最多也就是16个,加上扩展也不太好,另外WINCC与它通信还需要装上PC ACCESS SP3所以不是太好。
2、S7-300就好多了,进行组态都很方便的,控制点也很多。
追问
价格差别很大吧,听说s7-300要七八千,s7-200只要一两千吧
追答
这个说的很对的,现在200可能在1600左右吧,300那就贵了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
青青子衿88888_
2012-10-25 · TA获得超过213个赞
知道小有建树答主
回答量:194
采纳率:100%
帮助的人:113万
展开全部
100个输出点如果是开关量,可以用200,如果是模块量,至少得用300,CPU的选型还得看你的模拟量输出回路数,有没有复杂的模拟量控制回路。

WINCC和S7-200是不能直接通讯的,要用到PC ACCESS,这个是免费的,但真是不好用,建议你别用,可以用KEPSERVER,这个是收费的,不过有破解。

WINCC和S7-300是可以直接通讯的,建议你用以太网,别用DP。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
mobin518
2012-10-19
知道答主
回答量:16
采纳率:0%
帮助的人:4.7万
展开全部
还是S7-300吧,组态也比较方便,都有手册,去西门子官网看看
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wojiushiabl
2012-10-16
知道答主
回答量:26
采纳率:0%
帮助的人:22.7万
展开全部
这项目还是选S7-300吧,如果用200做100点输出、8点输入比较麻烦,另外200与WINCC组态也不是很好。有事可联系9abl@163.com
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
Continue_say8
2012-10-15
知道答主
回答量:27
采纳率:0%
帮助的人:20.9万
展开全部
输入、输出是模拟量还是数字量?怎么通讯?建议用S7-300系列