西门子plc和上位机wincc问题
现在确定要用西门子plc,输出点要100个,输入点8个,用wincc组态控制plc,并实时读取plc的数据,请问是用s7-200系列还是s7-300系列,另外有偿寻找西门...
现在确定要用西门子plc,输出点要100个,输入点8个,用wincc组态控制plc,并实时读取plc的数据,请问是用s 7-200系列还是s7-300系列,另外有偿寻找西门子plc高手,会组态的,有意的话留下常用邮箱或者qq
展开
展开全部
1、S7-200没有那么多的输出点,226的最多也就是16个,加上扩展也不太好,另外WINCC与它通信还需要装上PC ACCESS SP3所以不是太好。
2、S7-300就好多了,进行组态都很方便的,控制点也很多。
2、S7-300就好多了,进行组态都很方便的,控制点也很多。
追问
价格差别很大吧,听说s7-300要七八千,s7-200只要一两千吧
追答
这个说的很对的,现在200可能在1600左右吧,300那就贵了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
100个输出点如果是开关量,可以用200,如果是模块量,至少得用300,CPU的选型还得看你的模拟量输出回路数,有没有复杂的模拟量控制回路。
WINCC和S7-200是不能直接通讯的,要用到PC ACCESS,这个是免费的,但真是不好用,建议你别用,可以用KEPSERVER,这个是收费的,不过有破解。
WINCC和S7-300是可以直接通讯的,建议你用以太网,别用DP。
WINCC和S7-200是不能直接通讯的,要用到PC ACCESS,这个是免费的,但真是不好用,建议你别用,可以用KEPSERVER,这个是收费的,不过有破解。
WINCC和S7-300是可以直接通讯的,建议你用以太网,别用DP。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
还是S7-300吧,组态也比较方便,都有手册,去西门子官网看看
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这项目还是选S7-300吧,如果用200做100点输出、8点输入比较麻烦,另外200与WINCC组态也不是很好。有事可联系9abl@163.com
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
输入、输出是模拟量还是数字量?怎么通讯?建议用S7-300系列
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?