断路器合闸电流问题,合闸电流是不是指断路器闭合带动负载的启动电流,那么合闸电流应该怎么计算?比如32A
比如32A的直流断路器,它的合闸电流应该多少?如果是分闸的情况下。。举个例子,详细算法。。。谢谢...
比如32A的直流断路器,它的合闸电流应该多少?如果是分闸的情况下。。举个例子,详细算法。。。谢谢
展开
2个回答
展开全部
你说的问题,我理解为:一、高压系统,断路器合闸电流指的是高压断路器操作机构在给高压断路器合闸时,合闸电磁铁线圈通过的电流,此电流很大(因高压断路器合闸需要的操作能量较大),但是是瞬间通过,断路器合闸之后合闸线圈随即断电。二、低压断路器带负载合闸时,负载的起动电流不能超过断路器的电磁脱扣器动作电流(或接近断路器电磁脱扣器的动作电流阈值),否则断路器动作,不能正常合闸供电。一般低压断路器的电磁脱扣器,动作电流为额定电流的10~14倍,如照明用断路器,则一般为6~8倍。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询