如何使用数字万用表检测电缆电线的断点
展开全部
首先用万用表表笔分别测试电缆线的两端,找出电缆中断线的一条,并在两端做好记号。
万用表调在交流电压档最低一档上,一根表笔悬空或用手握住,另一根表笔沿着电缆外皮移动测试,起到万用表读数突变点就是断线。
数字模拟显示:
1、在精度和分辨率方面,数字显示有很好的优势,测量值可以用三位或更多位来显示。
2、模拟指针在精度和分辨率方面略逊一筹。因为你不得不去估计指针的位置。
3、条形图象模拟指针一样显示信号的变化和趋势。但它更耐用并且减少了损坏。
扩展资料:
电阻:
在电阻挡测量电阻。电阻值变化很大,从几毫欧(mΩ)的接触电阻几十亿欧姆的绝缘电阻。许多数字多用表测量电阻小至0.1欧姆,某些测量值可高至300兆欧。极大的电阻,福禄克多用表会显示“OL”,表示被测电阻大的超过了量程。测量开路时,会显示“OL”。
必须在关掉电路电源的情况下测量电阻,否则对表或电路板会有损坏。某些数字多用表提供了在电阻方式下误接入电压信号时进行保护的功能。不同型号的数字多用表有不同的保护能力。
在进行低电阻的精确测量时,必须从测量值中减去测量导线的电阻。典型的测试导线的阻值在0.2Ω到0.5Ω之间。如果测试导线的阻值大于1Ω,测试导线就要更换了。
参考资料来源:百度百科-数字万用表
展开全部
数字万用表除了可以进行电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量外,还可以通过变通使用,使其功能得到进一步拓展,达到一表多用的目的。
用数字万用表判断电线电缆断点的方法:当电缆或电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,
使断线的确切位置不易确定。用数字万用表可以将这一难题轻松搞定。具体方法:把有断点的电线(电缆)一端接在220V市电的火线上,另一端悬空。将数字万用表拔至AC2V挡,
从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V(DT890D型表所测)左右。
当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压突然下降到0.0几伏(大约是原来电压的十分之一),
从该位置向前(火线接入端)的大约 15cm处即是电线(电缆)断点所在。
用此法检查屏蔽线时,如果仅仅是芯线折断而屏蔽层没断,则此法是无能为力的。
当电缆或电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定。用数字万用表可以将这一难题轻松搞定。
具体方法:
1、把有断点的电线(电缆)一端接在220V市电的火线上,另一端悬空。
2、将数字万用表拔至AC2V挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V(DT890D型表所测)左右。
3、当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压突然下降到0.0几伏(大约是原来电压的十分之一),从该位置向前(火线接入端)的大约15cm处即是电线(电缆)断点所在。
注意:用此法检查屏蔽线时,如果仅仅是芯线折断而屏蔽层没断,则此法是无能为力的。
具体方法:
将数字万用表拔至AC2V挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V(DT890D型表所测)左右。当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压突然下降到0.0几伏(大约是原来电压的十分之一),从该位置向前(火线接入端)的大约 15cm处即是电线(电缆)断点所在。
2、找出断的那一根,接上负载(当然不通的),用感应试电笔(就是带着一个电子表似的屏幕,可以检测电压和通断的那种,超市和五金店有卖)沿着电线向前检测,等试电笔检测的交流信号出现突变(消失),断点就在此了,比较准确,
