家中暖气串联好还是并联好

求助专业水暖工:我家是老房子,一室一厅,50平米左右,去年自己改造新增了两组暖气片,共5组,可是最后一片暖气片,也就是卧室的暖气片不热。我家的暖气是先从卫生间开始进,然后... 求助专业水暖工:
我家是老房子,一室一厅,50平米左右,去年自己改造新增了两组暖气片,共5组,可是最后一片暖气片,也就是卧室的暖气片不热。我家的暖气是先从卫生间开始进,然后进餐厅,厨房,客厅,最后到卧室。其中卫生间的暖气自己形成一个回路,也就是卫生间的暖气片进水口与餐厅的进水口并联,而卫生间的暖气片进水后,出水直接返回水管。
找了修暖气师傅,有的说我家的是串联的,要改成并联的,每个暖气片加两个阀门,有的说不用改成并联的,因为我家进水的第一个暖气(卫生间的)与其他暖气片是并联的,只要把卫生间的改成和其他暖气片串联即好,该怎么办啊?
展开
 我来答
金旗舰美学暖气片
2019-04-04 · 以最美的方式传播温暖
金旗舰美学暖气片
北京金旗舰暖通科技有限公司成立于2005年。公司集研发、生产、销售于一体,下设销售公司、生产基地、企业研发投资中心。产品包括钢制暖气片、铜铝复合暖气片、卫浴暖气片、艺术暖气片及暖气片配件等。
向TA提问
展开全部
暖气片安装并联的相对好些。但在暖气片安装设计管路时要注意,管路尽量减少敷设的阻力、暖气选型尽量一致,还有每组暖气前要加调温阀。
一、暖气片串联方式分析:
暖气片采用串联的方式,比较节省材料,只需要一根管子就可以连接整体房间的暖气,所以安装成本比较低,节省空间,但是采用串联的安装方式管道内部温度不容易控制,房间的温度容易出现温度差,特别是末端的暖气管有时候无法正常供暖,而且在更换和维修上面,串联安装的暖气片如果其中一组暖气片出席那问题,就需要立即停止供暖,维修完全之后才能够正常工作,所以这种串联安装暖气片的方式也存在一定的弊端
二、暖气片并联方式分析:

暖气片采用并联的方式是可以采用多个温控阀,多个管道分别来控制暖气片的温度,不会造成房间内温差大的情况,这种方式的暖气片如果出现故障,只需将某组暖气片关闭维修就好,其他暖气片是没有影响的。但是这种并联式暖气片安装方法缺点是需要花费比较多的资金,一般是比串联式的安装贵一倍以上。
杭州沪宁声学
2024-12-16 广告
随着现代生活节奏的加快,噪音污染问题日益凸显,它不仅影响人们的工作效率,还直接关系到居住者的身心健康。空调隔音房作为一种能够有效减少噪音干扰的居住环境,受到了越来越多人的青睐。 首先,城市化进程中的建筑密度增加,导致噪音源也随之增多。交通噪... 点击进入详情页
本回答由杭州沪宁声学提供
朴素且耐心的小瑰宝8525
推荐于2017-11-18 · TA获得超过3885个赞
知道小有建树答主
回答量:584
采纳率:72%
帮助的人:45.6万
展开全部
各有利弊,暖气片安装无论是串联还是并联,最好是根据用户的实际情况去选择,不要刻意更改连接方式。
一、暖气片并联安装:
1、暖气片并联安装的优势是多个温控阀,多个管道,可以分别控制各组暖气片的温度,不会造成房间内的温度不均匀的情况,多个房间,逐个控制,很容易实现。
2、如果万一暖气片出现故障,比如漏水和腐蚀,可以单独关闭改组暖气片的温控阀,进行维修和更换,其他暖气片不受其影响。
3、如果其他的房间没有人居住的话,还可以关闭该房间暖气片的温控阀门,对于分户计量的供暖方式还是很有优势的。
二、暖气片串联安装:
1、暖气片串联安装,从优点上来看,串联安装比较节省材料,只需要一根管道,安装成本比较低,节省空间,但是缺点也是很明显的,由于是串联的安装方式,使得控制每一组暖气片的温度都出现问题,不能很好的控制,房间里的温度不均衡,出现温度差很明显,每个房间需要特别的照顾。如果希望节省资金和空间的,管道材料比较短的客户可以考虑串联安装方式。
2、串联安装暖气片在更换、维修上面,暖气片串联安装可能会比较麻烦,如果其中的一组暖气片出了问题,就I要停止供暖,维修完之后才能正常使用,这也是串联的缺点,所以消费者在考虑串联的时候要谨慎。 当然并联的一个很大的缺点就是要花费多余的资金,比串联的方式要多一倍以上,如果资金不充裕的客户,就不要在考虑这种方式了,可以尽量选择串联的方式。消费者在安装暖气片的时候要根据自己的情况进行选择,尽量的选择节约的适合自己的方式。有的时候并联和串联并不是最重要的,关键是要保证整个系统的正常运行,平时多维护也是很重要的工作,阻止腐蚀,防止因为其他问题而导致的系统崩溃。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
627433585
2012-10-16 · TA获得超过246个赞
知道小有建树答主
回答量:256
采纳率:0%
帮助的人:154万
展开全部
最后一组是一点都不热,还是有一个渐变的过程。有没有尝试放气阀放气这种简单操作,或放一桶水后就暖起来,停段时间不放水,它又不热了。如果是这样,确实因为水循环不好造成的,建议改成并联。其次,你暖气是多高的呀,是集中供暖还是壁炉,如果是壁炉过高会对水循环造成影响。我感觉你这个不怎么好改管,不怎么好看,去年才装了,可以试试找去年安装的人,如果他能给你解决不就更好。像这种情况,如果是我们做,我会告知你并联与串联的区别,会有什么影响。
更多追问追答
追问
是小区集中供暖,最后一组是一点都不热,我放了10几桶水才热,但是几分钟就又凉了,暖气就是老式普通暖气,去年装的人不专业,今年人家不干了。
追答
如果方便再从卫生间单独出一回路,这样做比较有保证。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2017-11-13
展开全部
最后一组是一点都不热,还是有一个渐变的过程。有没有尝试放气阀放气这种简单操作,或放一桶水后就暖起来,停段时间不放水,它又不热了。如果是这样,确实因为水循环不好造成的,建议改成并联。其次,你暖气是多高的呀,是集中供暖还是壁炉,如
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
qicai_hong
2012-10-16 · 超过39用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:144
采纳率:0%
帮助的人:80.4万
展开全部
其实串联并联都是可以的,你家的情况明显是并联比较方便接入,
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(9)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式