分析图中各控制电路,会出现何种现象?应如何改正?(三个小题,还有理由,谢谢)
2个回答
展开全部
(b)中,SB2不起任何作用,因为KM线圈始终无法受电,KM常开触点始终断开。
(c)是实现的一个自保持电路:按下SB2,KM线圈受电,KM常开触点闭合,因此,无论是否按下SB1,SB2,都不能控制支路的断开,若需要断开功能,可将常闭开关SB2移至KM常开触点支路。
(d)中,若按下SB2,则线路通,若不按下SB2,线路始终是,KM线圈受电,KM常闭断开,KM线圈失电,KM常闭闭合,一通一断。
这个只是我个人的见解。还需要补充和提出问题。
(c)是实现的一个自保持电路:按下SB2,KM线圈受电,KM常开触点闭合,因此,无论是否按下SB1,SB2,都不能控制支路的断开,若需要断开功能,可将常闭开关SB2移至KM常开触点支路。
(d)中,若按下SB2,则线路通,若不按下SB2,线路始终是,KM线圈受电,KM常闭断开,KM线圈失电,KM常闭闭合,一通一断。
这个只是我个人的见解。还需要补充和提出问题。
追问
那B 和D应该怎么改才对呢?
追答
这个应该属于电机的继电保护范畴,具体要怎么改,应该依据其需要达到的功能。

2023-06-12 广告
恒电位仪测量极化曲线的原理是通过测量电极在不同电位下的电流变化,来确定电极的极化程度和电位值。具体来说,恒电位仪会将电极依次恒定在不同的数值上,然后通过测量对应于各电位下的电流来计算电极的极化程度和电位值。在测量过程中,为了尽可能接近体系的...
点击进入详情页
本回答由GamryRaman提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询