分析图中各控制电路,会出现何种现象?应如何改正?(三个小题,还有理由,谢谢)

徭艳蕙38
2012-10-16 · TA获得超过234个赞
知道小有建树答主
回答量:212
采纳率:0%
帮助的人:104万
展开全部
(b)中,SB2不起任何作用,因为KM线圈始终无法受电,KM常开触点始终断开。
(c)是实现的一个自保持电路:按下SB2,KM线圈受电,KM常开触点闭合,因此,无论是否按下SB1,SB2,都不能控制支路的断开,若需要断开功能,可将常闭开关SB2移至KM常开触点支路。
(d)中,若按下SB2,则线路通,若不按下SB2,线路始终是,KM线圈受电,KM常闭断开,KM线圈失电,KM常闭闭合,一通一断。
这个只是我个人的见解。还需要补充和提出问题。
追问
那B 和D应该怎么改才对呢?
追答
这个应该属于电机的继电保护范畴,具体要怎么改,应该依据其需要达到的功能。
wshuzong
2012-10-29 · 超过18用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:88
采纳率:0%
帮助的人:35.3万
展开全部
图B两个按钮都不起任何作用
图C能启动,但是不能停止,即按下SB2后KM吸合,但是由于自锁无法断开
图D SB2不起作用,KM处于一直吸合状态,按下SB1时断开,但是弹簧复位SB1口又会重新吸合
这几个图太简单
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?