请问关于台达PLC DVP20EX00R2模拟量输入输出问题,资料上既有寄存器D1056~D1059,还有D1110~D1117,用哪个

我找了好久的资料都没有明确输出其中的区别,请教大神!!... 我找了好久的资料都没有明确输出其中的区别,请教大神!! 展开
 我来答
minghong1978
2012-10-17 · TA获得超过969个赞
知道小有建树答主
回答量:327
采纳率:0%
帮助的人:310万
展开全部
D1056~D1059是CH0~CH3 AD实时值,D1110~D1113是CH0~CH3 AD平均值,D1116~D1117是CH0~CH31DA输出
追问
我目前是有一个0~10V的模拟电压输入,输出一个0~5V的模拟电压,再用该0~5V的模拟输出电压去控制一个低电平控制的高压直流电源(0~10kV),该高压直流电源的输出电压经过一个衰减器得到0~10V的电压是PLC的模拟电压输入,高压直流电源的电压值值还需要在触摸屏上显示,请问这个时候我是用实时值还是平均值呢?选择用哪个对我这个流程的实现有区别么?
追答
平均值和实时值都可以用,选用哪个对流程没影响。在响应要求高的情况建议用实时值
来自:求助得到的回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询