变压器新投入或大修后投入运行前应验收哪些项目?
推荐于2016-08-16 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
1.变压器本体无缺陷,外表整洁,无严重漏油和油漆脱落现象。
2.变压器绝缘试验应合格,无遗漏试验项目。
3.各部油位应正常,各阀门的开闭位置应正确,油的性能试验,色谱分析和绝缘强度试验应合格。
4.变压器外壳应有良好的接地装置,接地电阻应合格。
5.各侧分接开关位置应符合电网运行要求,有载调压装置,电动手动操作均正常,指针指示和实际位置相符。
6.基础牢固稳定,轱辘应有可靠的制动装置。
7.保护测量信号及控制回路的接线正确,各种保护均应实际传动试验,动作应正确,定值应符合电网运行要求,保护连接片在投入运行位置。
8.冷却风扇通电试运行良好,风扇自启动装置定值应正确,并进行实际传动。
9.呼吸器应有合格的干燥剂,检查应无堵塞现象。
10.主变压器引线对地和线间距离合格,各部导线触头应紧固良好,并贴有示温腊片。
11.变压器的防雷保护应符合规程要求。
12.防爆管内无存油,玻璃应完整,其呼吸小孔螺丝位置应正确。
13.变压器的坡度应合格。
14.检查变压器的相位和接线组别应能满足电网运行要求,变压器的二、三次侧有可能和其他电源并列运行时,应进行核相工作,相位漆应标示正确、明显。
15.温度表及测温回路完整良好。
16.套管油封的放油小阀门和瓦斯放气阀门应无堵塞现象。
17.变压器上应无遗留物,临近的临时设施应拆除,永久设施布置完毕应清扫现场。
2024-08-01 广告
2024-08-01 广告
配电房运行环境监测系统是一种集数据采集、传输、处理、显示和报警于一体的智能化系统。它通过安装在配电房内的各种传感器和监测设备,实时采集温度、湿度、有害气体浓度等关键数据,并将这些信息传输至中央控制室或远程监控中心。系统能实时监测配电房的环境...
点击进入详情页
本回答由创安恒业-动环监控提供
展开全部
答:(1)变压器本体无缺陷、无漏油、油面正常,各阀门的开关位置正确,气体继电器方向正确,油耐压、色谱分析、微水合格,变压器绝缘试验合格。外壳有接地装置,电阻应合格。分接开关位置三相一致,分接开关位置符合电网运行要求。有载调压装置良好,电动手动操作正常。基础牢固,变压器主体有可靠的止动装置。保护测量回路接线正确,动作正确,定值符合要求,连接片投入运行在规定位置。
(2)风扇、油泵运行良好,自起动装置动作正确、呼吸器装有合格的干燥剂,主变压器引线对地和线间距离合格、导线坚固良好,防雷保护符合规程要求。
(3)变压器坡度合格,温度回路良好,放油小阀门和气体放气阀门无堵住现象,在变压器上无大修遗留物,临时设施应拆除。
(4)相位和接线组分别满足运行要求,核相工作完毕并有明确的结论。
以上项目均完成后,变压器可以投入运行。