并网后,只要频率偏差不大,电网会将发电机自动拉入同步。如并前发电机频率高,则并后发电机即外送有功。若并前发电机频率低,则并后发电机将吸收有功。
发电机组并网的四个条件:
发电机的频率与系统频率相同。
发电机出口电压与系统电压相同,其最大误差应在5%以内。
发电机相序与系统相序相同。
发电机电压相位与系统电压相位一致
发电机并网时,如果条件不满足会对发电机造成如下影响:
(1)发电机和电网之间有环流,定子绕组端部受力变形。
(2)产生拍振电流和电压,引起发电机内功率振荡。
(3)发电机和电网之间有高次谐波环流,增加损耗,温度升高,效率降低。
(4)电网和发电机之间存在巨大的电位差而产生无法消除的环流。发电机组厂家指出,危害发电机安全运行。
发电机并网就是通过发电机出口开关的合闸,把发电机和电网(也可以认为电网就是好多需要用电的用户)联接起来,让电能源源不断地输送出去.发电机并网有三个条件:发电机的频率、电压、相位必须与电网的频率、电压、相位保持一致,才能并网发电(三个条件完全一样叫同期;有一点偏差,但是在允许的范围内叫准同期)。与并网相反的就是解列,解列就是不想发电了,还是通过这个出口开关的分闸,把发电机与电网断开,这就叫解列;等想发电的时候再同期合闸,这就叫并网。
可以允许偏差的频率和电压都允许有一定的值,如果正常并联后频率偏差时可调的,像你说的一样是可以调节发电机的电压使其同步的,最好是用发电机的微调,因为市电电网一般是达不到整50HZ的,相比来说调节发电机的频率比调节电网的频率要容易的多,如果你用的是功能很多的数字并机模块并联的有些模块式自带跟踪和调节功能的就不用你手动去调,像科迈,深海等等
如果调节不好无功环流会增大,可能会导致开关跳闸
您好 谢谢您的回答
可以理解为若并前频率过高,则并后外送有功,从而使发电机转速下降,频率降低么?
还有发电机并网后同期装置是不是不在检测和调节发电机的参数了?
并网后,发电机与电网同步了,频率一致。并后不需再检同期了,调节发电机参数不是同期装置的任务。