中央空调冷却塔补水,想要控制水泵自动补水,需要怎么做
不用浮球开关,有漏电危险,用另一种什么样的开关或设备控制电机,当水位降低时,水泵不开启,直到到达要求的低水位时,电机启动补水,当到达高水位时电机停止,如此循环...
不用浮球开关,有漏电危险,用另一种什么样的开关或设备控制电机,当水位降低时,水泵不开启,直到到达要求的低水位时,电机启动补水,当到达高水位时电机停止,如此循环
展开
4个回答
展开全部
可以用液位计,非接触式测液位,一般水厂都用液位计,设定好了以后,高水位停机,低水位开机,不存在漏电隐患。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
万享冷却
2023-11-13 广告
2023-11-13 广告
冷却塔用清洗阻垢剂选银晶 这款的是只要把清洗剂倒入冷却塔,清洗就开始自动循环不需要人工去清洁,方便好用。 冷却塔厂家,上海万享冷却设备有限公司,为中国科学院,十一届全运会,振华港机等重点大型项目提供了优质产品.咨询热线:021-563894...
点击进入详情页
本回答由万享冷却提供
展开全部
选用雷达液位计(装在水箱的顶部),但需要注意安装时雷达天线处的管道和法兰要大一些,不能妨碍雷达波的发射和反馈。谢谢!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
可以加继电器,用弱电控制。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
有水位控制器 弱电控制强电12v 控制 水位控制器 主控制盒 12V控制220V
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?