请问怎么画配电箱系统图? 10

一间茶室。照明:茶室3KW;美容室2KW;前厅1KW;厨卫1KW;公用6KW;应急2KW;空调主机15KW;空调内机12KW。共计42KW。插座:茶室24KW;美容室8K... 一间茶室。
照明:茶室3KW;美容室2KW;前厅1KW;厨卫1KW;公用6KW;应急2KW;空调主机15KW;空调内机12KW。共计42KW。
插座:茶室24KW;美容室8KW;前台2KW;前厅2KW;公用2KW;办公室2KW;厨房2KW;卫生间8KW,共计50KW。
总共计92KW
这个怎么画,请帮我画出来,谢谢!
展开
 我来答
哥哥想宝宝
2019-07-16 · TA获得超过5247个赞
知道答主
回答量:85
采纳率:0%
帮助的人:2万
展开全部

1、完整地反映电路的组成,即要把电源、用电器、导线和开关都画在电路之中,不能遗漏某一电路器件。

2、规范地使用器件符号。

3、合理地安排器件符号的位置,应尽可能使器件均匀地分布在电路中,画成的电路图应清楚美观。

4、平直地描绘连接导线,通常用横平、竖直的线段代表连接导线,转弯处一般取直角,使电路图画得简洁、工整。

扩展资料:

配电箱系统图的经验:

1、进口配电柜是在国外研制开发的,一般都是针对全球供配电市场销售。由于每个国家对供配电系统的要求以及习惯都不太一样,所以进口配电柜并不一定完全适用在国内市场。

2、进口配电柜所采用的主要电器元件均为进口品牌产品,有的柜体或一些柜体辅件必须国外进口,这样造成进口配电柜的价格一般都比国产配电柜高出很多。

3、进口配电柜的技术参数虽然很高,但大多数情况只运用了一部分,甚至于根本没法运用。例如进口配电柜一台柜能安装的回路数比国产配电柜的都多,但那是在降低了回路容量的前提下才能达到,在大多数情况下是满足不了用户需要。

4、国产配电柜的技术参数虽然比进口配电柜的低,但在国内大多数供配电系统中已经能够满足用户需要。

5、在配电柜的质量上,只要厂家严格按照3C的要求进行生产﹑检验,国内的配电柜的质量并不一定比进口配电柜的质量差。

参考资料来源:百度百科-配电箱

电工电气
2024-10-12 广告
母线槽的安装方式主要包括以下几种:1. 垂直安装:适用于从上到下或从下到上安装母线槽的情况。对于较长的母线槽,可以采用这种安装方式,因为它能有效地分散重量并降低弯曲半径。2. 水平安装:适用于在水平方向上安装母线槽。这种安装方式通常用于楼层... 点击进入详情页
本回答由电工电气提供
zzx梓
2019-07-15 · TA获得超过3819个赞
知道答主
回答量:14
采纳率:100%
帮助的人:2388
展开全部

2013-11-28 · TA获得超过313个赞
知道小有建树答主
回答量:359
采纳率:0%
帮助的人:159万
展开全部

追问
请问字母要怎么标?上面不是还有好多字母吗
追答

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
畅尘思3
2013-12-04
知道答主
回答量:25
采纳率:0%
帮助的人:14.8万
展开全部
这只是一个示意图吧。系统图应该是电器符号图。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
无语翘楚
高粉答主

推荐于2017-10-14 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:2.5万
采纳率:88%
帮助的人:2460万
展开全部
1、进线:C65H-C50/4P+VE100mA
按用途看,需用系数Kx应选1,总负荷全开时,单相63A显然不够,故应选三相配电。
进线路器也可选择塑壳断路器,价略高。
附加漏电脱扣功能,脱扣电流100mA按一半经验估选。
进线电缆,可选YJV-5*16。
2、出线:
WL1~3为1组,L1、L2、L3,共用接触器KM1分别串接在出线断路器后。
WL4~6为1组,L1、L2、L3(原标注L4~6错误),共用接触器KM2,接法同上。
接触器型号,KM1可选:3TF46或STF47;KM2可选:3TF32。线圈380V或220V均可。
3、时控:
选KG316T,可设定若干时段,分别控制KM1、KM2。
4、线路:
原图WL1~3可以;而WL4~6理论上导体截面可用2.5mm²,若为免线路长压降大可保留4mm²。
5、补充:
建议本配电箱另设【手动-时控】转换;
若全部灯具同时开闭,则建议选1个接触器接入进线(断路器后、母线前),3TF47。
完整的配电箱系统图,还需画出箱体(矩形框),标注接地端子等。