展开全部
锅炉运行的安全管理
1、锅炉启动的安全要点
(1)全面检查
  锅炉启动前一定要进行全面检查,符合启动要求后才能进行下一步的操作。检查的内容有:检查汽水各级系统、燃烧系统、风烟系统、锅炉本体和辅机是否完好;检查人孔、手孔、看火门、防爆门及种类阀门、接板是否正常;检查安全附件是否齐全、完好并使之处于启动要求的位置;检查各种测量仪表是否完好。
(2)上水
  为防止产生过大应力,上水水温最高不应超过90~100℃;上水速度要缓慢,全部上水时间在夏季不小于1h,在冬季不小于2h.冷炉上水至最低安全水位时间应停止上水,以防受热膨胀后水位过高。
(3)烘炉和煮炉
  烘炉应根据事先制定的烘炉升温曲线进行,整个烘炉时间根据锅炉大小、型号不同而定,一般为3~14天。烘炉后期可以同进进行煮炉。
  煮炉时在锅水中加入碱性药剂,步骤为:上水至最高水位;加入适量药剂(2~4kg/t);燃烧加热锅水至沸腾但不升压,维持10~12h;减弱燃烧,排污之后适当放水;加强燃烧并使锅炉升压到25%~100%工作压力,运行12~24h;停炉冷却,排除锅水并清洗受热面。
(4)点火与升压
  一般锅炉上水后即可点火升压;进行烘炉煮炉的锅炉,待煮炉完毕,排水清洗后再重新上水,然后点火升压。
  应注意的问题有:
①防止炉膛内爆炸
②防止热应力和热膨胀造成破坏
③监视和调整各种变化
(5)暖管与并气
  暖管就是用蒸汽缓慢加热管道三阀门、法兰等元件,使其温度缓慢上升,避免向冷态或较低温度的管道突然供入蒸汽,以防止热应力过大而损坏管道、阀门等元件。同时将管道中的冷凝水驱出,防止在供汽时发生水击。冷态蒸汽管道的暖管时间一般不少于2h,热态蒸汽管道的暖管一般为0.5~1h.
并汽也叫并炉、并列,即投入运行的锅炉向共用的蒸汽供汽。并汽时应燃烧稳定、运行正常、蒸汽品质合格以入蒸汽压力稍低于蒸汽总管内气压。
2、锅炉运行中的安全要点
(1)锅炉运行中,保护装置与联锁不得停用。需要检验或维修时,应经有关主要领导批准。
(2)锅炉运行中,安全阀每天人为排汽试验一次。电磁安全阀电气回路试验每月应进行一次。安全阀排汽试验后,其起座压力、回座压力、阀瓣开启高度应符合规定,并作记录。
(3)锅炉运行中,应定期进行排污试验。
3、锅炉停炉时的安全要点
(1)正常停炉(计划内停炉)
  停炉中应注意的主要问题是:防止降压降温过快,以避免锅炉部件因降温收缩不均匀而产生过大的热应力。
  锅炉正常停炉应是先停燃料供应,随之停止送风,降低引风;同时逐渐降低锅炉负荷,相应地减少锅炉上水,但应维持锅炉水位稍高于正常水位。锅炉停止供汽后,应隔绝与蒸汽母管的连接,排汽降压。同时应继续收视锅炉,待锅内无汽压时,开启空气阀,以免锅内因降温形成真空。
(2)紧急停炉
锅炉运行中出现:
锅炉水位低于水位表的下部可见边缘;
不断加大向锅炉给水及采取其它措施,但水位仍下降;
锅炉水位超过最高可见水位(满水),放水仍见不到水位;
给水泵全部失效或给水系统故障,不能向锅炉进水;
水位表或安全阀全部失效;
锅炉部件损坏,危及运行人员安全;
燃烧设备损坏,炉墙倒塌或锅炉构架被烧红等严重威胁锻炉安全运行;
其它异常情况危及锅炉安全运行。
紧急停炉的操作顺序:
  立即停止添加燃料和送风,减弱引风,同时设法熄灭炉膛内的燃料,对于一般层燃炉可以用砂土或湿灰灭火,链条炉可以开快档使炉排快速运转,把红火送入灰坑;灭火后即把炉门、灰门及烟道挡板打开,以加强通风冷却,锅内可以较快降压并更换锅水,锅水冷却至70℃左右允许排水。但因缺水紧急停炉时,严禁给锅炉上水,并不得开启空气阀及安全阀快速降压。
  紧急停炉是为防止事故扩大产生更为严重的后果而采取的必要措施,但紧急停炉操作本身势必导致锅炉部件快速降温降压,产生较大的热应力,以致损害锅炉部件。
4、锅炉停炉时保养
  锅炉停炉后,为防止腐蚀必须进行保养。常用的方法有干法、湿法和热法三种。
(1)干法保养
  干法保养只用于长期停用的锅炉。正常停炉后,水放净,清除锅炉受热面及锅筒内外的水垢、铁锈和烟灰,用微火将锅炉烘干,放入干燥剂。而后关闭所有的门、孔,保持严密。一月之后打开人孔、手孔检查,若干燥剂成粉状、失去吸潮能力,则更换新干燥剂。视检查情况决定缩短或延长下次检查时间。若停用时间超过三个月,则在内外部清扫后,受热面内部涂以防锈漆,锅炉附件也应维修检查,涂油保护,再按上述方法保养。
(2)湿法保养
  湿法保养也适用于长期停用的锅炉。停用后清扫内外表面,然后进水(最好是软水),将适量氢氧化钠或磷酸钠溶于水后加入锅炉,生小火加热使锅炉外壁面干燥,内部由于对流使各部位碱浓度均匀,锅内水温达80~100℃时即可熄火。每隔5天对锅内水化验一次,控制其碱度在5~12mg·L-1范围。
(3)热法保养
  停用时间在10天左右宜用热法保养。停炉后关闭所有风、烟道闸门,使炉温缓慢下降,保持锅炉汽压在大气压以上(即水温在100℃以上)即可。若汽压保持不住,可生小火或用运行锅炉的蒸汽加热。