推荐于2017-09-23 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
电压损失=电压降
电压损失:指电路中阻抗元件两端电压的数值差。在工程计算中,电压损失就等于电压降。
电压降:当电流通过用电设备后(电阻),其设备两端产生的电位差(电势差)称其为电压降。在工程计算中,电压降等于电压损失。
电压损失:指电路中阻抗元件两端电压的数值差。在工程计算中,电压损失就等于电压降。
电压降:当电流通过用电设备后(电阻),其设备两端产生的电位差(电势差)称其为电压降。在工程计算中,电压降等于电压损失。
追问
那电压损失和电压降的具体计算方法能说下吗?
追答
电压损失百分数简易计算公式
△U=PL/CS S=PL/C△U
△U——电压损失百分数
P——输送的有功功率(Kw)
L——输送的距离(m)
C——常数,铝线单相8.3,铝线三相四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77
S——导线截面(mm²)
公式及数据来源《电工进网作业许可考试低压类理论部分》《电工学基础》等
比如380V线路,输送有功功率30kW,输送距离300m,35mm²铜电缆电压损失是:
解:根据公式 △U%=PL/CSX100%
△U=(30X300)/(77X35)X100%=9000/2695X100%=3.3%
电压损失 △U=380X3.3%=12.5V
380V线路,输送有功功率30kW,输送距离300m,35mm²铝电缆电压损失是:
解:根据公式 △U%=PL/CSX100%
△U=(30X300)/(46X35)X100%=9000/1610X100%=5.6%
电压损失 △U=380X5.6%=21V
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
根据绝缘子的数量和类型,可以大致判断电压等级。具体而言,可以从以下几个方面入手:1. 绝缘子的长度或数量:不同电压等级的绝缘子,其长度或数量也不同。例如,0.4千伏采用的悬式绝缘子为1片,10千伏为2片,35千伏为3~4片,110千伏为7片...
点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询