开关柜当中三锁两钥匙,要来干嘛的?

 我来答
Kurumipaper
2018-03-31 · TA获得超过1万个赞
知道小有建树答主
回答量:30
采纳率:100%
帮助的人:6405
展开全部

三锁两钥匙:比方说有个小区用电,是两回电源供电,1号进线电源供1/2/3号变压器,2号进线电源供4/5/6号变压器,正常情况下 两回线路各管各的负荷。

但是要求互为备用、互供互倒,就要求有联络柜,这时候就有了2个进线柜、1个联络柜,为了防止3个开关同时都合上,就必须要有电气闭锁,为了防止电气闭锁出问题、失效,就要加上机械闭锁。

3个开关柜之间如果距离隔得远,使用连杆、铰链等方式  无法形成机械闭锁,那么就采用三锁两钥匙的方式: 三个开关柜 每个都有一个锁孔,但是只有2把钥匙,只有插上钥匙的开关柜 才能进行合闸操作,且只有分闸之后 才能取出钥匙,那么在任何情况下 都只能有2个开关是合闸的,另外一个没有钥匙的开关柜 就只能是分闸状态,从而实现机械闭锁的功能,三锁两钥匙叫做程序锁。

潭源源48
2013-12-21 · TA获得超过1378个赞
知道小有建树答主
回答量:621
采纳率:0%
帮助的人:182万
展开全部
防止两台变压器并列!一般是两台电源进线柜,中间一台联络柜; 正常运行,两台进线柜断路器都在合闸位置;联络柜在分闸位置;当任一台故障或停电时,分开本回路断路器,合上联络柜; 也就是行业内常说的“3投2” ;基于这个运行要求,设计了机械锁:三锁两钥匙; 两进线断路器,加上联络柜断路器;均安装一把锁,但只配两把钥匙;(另一台没法解锁,也就不能合闸) 想合闸必须先用钥匙解锁;从而实现了“3投2”的设计要求! 祝进步!
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hjaghx123
2013-12-23
知道答主
回答量:23
采纳率:0%
帮助的人:9.8万
展开全部
防止误操作
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答