西门子s7-300与wincc7.0之间的通讯
300采用314-2ptp,485半双工通讯方式,然后使用了一个串口转以太网的网关,上位机采用的是IFIX组态,现在想改成wincc7.0组态,怎么确定通讯方式阿?win...
300采用314-2ptp ,485半双工通讯方式,然后使用了一个串口转以太网的网关,上位机采用的是IFIX组态,现在想改成wincc7.0组态,怎么确定通讯方式阿?wincc7.0使用哪个通讯协议?
展开
展开全部
如果换成wincc应该使用TCP/IP,或者Modbus TCP这个取决于你的转换口。你看你的转换口转换成什么协议了就是用什么协议。
但是话说回来,既然打算使用网络通讯,为什么不选择314-2pn/DP这样不会更加什么成本,但是通讯起来方便稳定多了。
但是话说回来,既然打算使用网络通讯,为什么不选择314-2pn/DP这样不会更加什么成本,但是通讯起来方便稳定多了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
什么方式都是扯淡的,因为你的转接口可能是非标件,你不如直接改DP-MPI通讯,把转接口拆除扔了,直接加根DP线和DP插头就可以了。哪有那么麻烦。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?