3层的幼儿园楼梯间要设置封闭楼梯间吗

每层建筑面积389平方米,2个楼梯间,一共2个班(睡室和活动室),2个楼梯间都出屋面,请问还要设置封闭楼梯间吗幼儿园是外廊的,还有2部楼梯间都要出屋面吗... 每层建筑面积389平方米,2个楼梯间,一共2个班(睡室和活动室),2个楼梯间都出屋面,请问还要设置封闭楼梯间吗
幼儿园是外廊的,还有2部楼梯间都要出屋面吗
展开
 我来答
chongzi_1113
推荐于2018-11-10 · TA获得超过789个赞
知道答主
回答量:212
采纳率:100%
帮助的人:152万
展开全部
按现行规范的意思应该要设,因为幼儿园可以归为人员密集场所

但实际工程中,幼儿园以及中小学一般多采用敞开式外廊,在火灾情况下,烟气可以第一时间排到室外,楼梯封闭也失去了意义。另外,设置门后尤其是双向门,反而会影响孩子的疏散时间,在日常使用中也增加了危险。

新防火规范的送审稿做了调整,因为尚未正式出版,权当参考:
5.5.14 下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:
1 医疗建筑、旅馆、老年人建筑;
2 设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;
3 商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;
4 6层及以上的其他建筑。

新规范此条对幼儿园、中小学只字未提,因为没看到条文解释,也不敢妄断。
希望对你有所帮助。
普林博雅教育
2020-04-17 · TA获得超过3.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:25%
帮助的人:858万
展开全部
你好,关于设封闭楼梯间,低规是这样规定的:
5.3.5
下列公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼梯:
1
医院、疗养院的病房楼;
2
旅馆;
3
超过2
层的商店等人员密集的公共建筑;
4
设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2
层的建筑;
5
超过5
层的其它公共建筑。
在这一条里,似乎是没有明确幼儿园必须要做封闭楼梯间,但是,在这一条的第3款里,有这样的描述“超过2
层的商店等人员密集的公共建筑”,这个人员密集场所,在低规后面的条文说明里有明确的表示,但是不是针对这一条说的,是针对5.3.15条的解释,内容是:
本条规定的人员密集的公共建筑主要指:设置有同一时间内聚集人数超过50人的公共活动场所的建筑。如宾馆、饭店,商场、市场,体育场馆、会堂、公共展览馆的展览厅,证券交易厅,公共娱乐场所,医院的门诊楼、病房楼,养老院、托儿所、幼儿园,学校的教学楼、图书馆和集体宿舍,公共图书馆的阅览室,客运车站、码头、民用机场的候车、候船、候机厅(楼)等。
而消防方面,肯定不会说是本条的公建主要指就单是针对这一条来看,这个条文说明里的人员密集公建的定义也适用于低规的其他涉及条款。所以,你所说的3层的幼儿园,肯定要做封闭楼梯间,而且,应该做两个,否则另一个敞开式楼梯间应该不能计入疏散宽度里面的。
至于说,小孩子能不能推动,这就是实际使用当中的问题了,小班的估计有问题,中班和大班的,基本上能够推动门了。但是,你可能忽略了一个小问题,防火门按道理应该是常闭勿锁的,但是,实际生活里,好象大家为了图省事都没怎么把这个门关起来过的,哈。
多说一个,做了封闭楼梯间,只会对你有好处,因为着火的时候,万一烧死了人,那到时候就不是一点的麻烦了。为了不要给自己未来带来一点戴手铐的可能,最好干什么都是封闭楼梯间,哈。谨慎点没坏的。希望我的回答对你有所帮助。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
小河沿虎儿
2012-10-18 · TA获得超过1.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:2万
采纳率:15%
帮助的人:3020万
展开全部
安全 要设的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式