消防栓的水压需要多少
共分为五种情况:
1.当消火栓、主动喷水救活设备等一起敞开时,用水水压应满足敞开的一切设备的运用,并能坚持满足的充分水柱长度。
2.在高压、暂时高压消防给水体系中,不管水枪在任何修建物的最高处时,水枪的充分水柱都不该小于10m。
3.室内消火栓应选用高压或暂时高压给水体系,当室内消防用水量达最大时,其水压应满足室内最晦气点救活设备的要求;室外低压给水管道的水压,当日子、出产和消防用水量达最大时,不该小于0.1MPa。
4.当修建高度不超越100米时,高层修建最大晦气点消火栓静水压力不该低于0.07MPa;当修建高度超越100米时,高层修建最大晦气点消火栓静水压力不该低于0.15MPa;
5.消火栓栓口的静水压不该大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采纳分区给水体系。消火栓栓口的出水压大于0.5MPa时,应采纳减压办法。
扩展资料:
消防栓简介
消防栓,正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施, 主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。分室内消火栓和室外消火栓。
消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动喷淋系统,水炮系统,气体灭火系统,火探系统,水雾系统等。消火栓套装一般由消防箱+消防水带+水枪+接扣+栓+卡子等组合而成,消火栓主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,室内外消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。
参考资料:百度百科-消防栓
消防栓水压力值为0.15MPa~0.2MPa是正常。
常高压消防栓系统是指管网内经常保持足够的压力和消防用水量,一般没有消火栓启泵按钮,火灾时不需要使用消防车或其他移动式水泵等消防设备加压,直接由消火栓接出水带就可满足水枪出水灭火要求。
消防栓应该放置于走廊或厅堂等公共的共享空间中,一般会在上述空间的墙体内,不能对其做何种装饰,要求有醒目的标注(写明"消火栓"),并不得在其前方设置障碍物,避免影响消火栓门的开启。
放置位置
1、消防栓应该放置于走廊或厅堂等公共的共享空间中,一般会在上述空间的墙体内,不能对其做何种装饰,要求有醒目的标注(写明"消火栓"),并不得在其前方设置障碍物,避免影响消火栓门的开启。
2、消防栓一般不设在房间(如包厢)内,不符合消防的规定,也不利于消防人员的及时救援。
以上内容参考:百度百科-消防栓
消防水压直接影响的是消防用水的流量和射程,水压不够,很难救助到中层及高层建筑。此外,在使用过程中,水压要保持稳定。室外消防给水系统按管网内的水压一般可分为高压、临时高压、低压消防给水系统三种。
1.当消火栓、自动喷水灭火设备等同时开启时,用水水压应满足开启的所有设备的使用,并能保持足够的充实水柱长度。
2.在高压、临时高压消防给水系统中,无论水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱都不应小于10m。
3.室内消火栓应采用高压或临时高压给水系统,当室内消防用水量达最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求;室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达最大时,不应小于0.1MPa。
4.当建筑高度不超过100米时,高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100米时,高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa;
5.消火栓栓口的静水压不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压大于0.5MPa时,应采取减压措施。
消火栓充实水柱高层建筑不应小于10米,多层建筑不应小于7米;
室内消火栓栓口处的出水压力大于0.5MPa时,应设置减压设施;