酒店用什么样的中央空调?大概2500平方,在北方,冬天不需要制热有暖气。 请问用什么类型的最经济?
展开全部
2500平方,不大不小,大约100间客房不到,最经济的应该是装分体机组。投资少,使用费用低,就是几年后的维修有点麻烦。
若要装中央空调,首先应该是水冷机组。水冷机组能效比高,省电,但要装冷却塔,若水质不好,每年还要做水处理,清洗冷凝器。若能埋地下管道,装地源空调最理想,能效比高,也不用有水处理的麻烦。
由于面积不大,估计没有专用机房的位置,若可以使用楼顶天面,可以考虑装5台到6台65千瓦一台的风冷机组。机组多一些,可靠性高一点。
若楼顶天面也没法使用,就只有装多联机了,但多联机组比较贵,价格大约是水冷机组的1.5倍到2倍。
你要看是合适安装水系统还是氟系统,水系统要有地方放主机,你看楼顶或者裙楼有没有位置,可以用带热回收的模块机,
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你加我QQ。我给你说。3296922
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: