家里插座是10A三孔,想换成16A三孔,要改电路吗?
展开全部
10A插头小无法插到16A的插座上。如果要换成16A的插座,必须同时把插头一起更换成16A的插头。 这需要看原电源线的粗细,如果是1平方毫米以上的铜线。
根据《GB/T 4706.1-2005》规定可知,在220V电路中,1.5平方毫米铜线至少可承载最大1750W~3300W功率的用电器;2.5平方毫米的铜线至少可承载最大3300W~5500W功率的用电器;4平方毫米的铜线至少可承载5500W~7040W功率的用电器。
扩展资料
插座的新国标《GB 2099.3-2015》和《GB 2099.7-2015》中规定,10A插座使用1平方毫米铜导线,16A插座使用1.5平方毫米铜导线。在装修行业内的行业标准中,一般习惯于在10A插座回路使用2.5平方毫米铜导线,在16A插座回路使用4平方毫米铜导线。
当然,家庭中同一回路内的插座数量较多,考虑到干路电流,需要适当增加导线截面积。但是不至于增加这么多——除非你的电线是非标产品。
展开全部
看你用电器电流多大了,用不到那么大的电流就不用改电路;再有还要看你的线路的线径,假如线径在4mm²以上的话,单独承受16A是足够的,不用改线路。要是2.5mm²的话承受16A就不行了,需要改了。
总之插座的额定电流不能确定线路线径大小,插座上用电器的电流是确定线路线径的唯一因素,也是确定插座额定电流的唯一因素。
总之插座的额定电流不能确定线路线径大小,插座上用电器的电流是确定线路线径的唯一因素,也是确定插座额定电流的唯一因素。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2014-10-04 · 知道合伙人生活技巧行家
关注
展开全部
这需要看原电源线的粗细,如果是1平方毫米以上的铜线(铜芯是1.13mm粗),就没有必要换。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
10A插头小无法插到16A的插座上。如果要换成16A的插座,必须同时把插头一起更换成16A的插头。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: