一台西门子plc200同时与两台电脑通信,怎么做? 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 西门子plc 通信 搜索资料 3个回答 #热议# 上班途中天气原因受伤算工伤吗? 去平许呵6 2012-10-20 · TA获得超过4566个赞 知道大有可为答主 回答量:1172 采纳率:92% 帮助的人:448万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 实现的方案有多种。1.使用有两个编程口的PLC,例如CPU224XP 或者 CPU226。2.加EM277模块,用Profibus-DP协议,支持多主站。3.加CP243-1以太网模块。4.PLC和电脑A通讯,然后电脑B通过局域网读取电脑A的数据。(可以通过OPC,有组态软件的话也可以使用双机热备)5.当然也可以使用Modbus等协议把PLC做主站,两个电脑做从站。综上,还是第一种方案的实现比较简单、经济、可靠。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 池灵波r0 2012-10-21 知道答主 回答量:31 采纳率:0% 帮助的人:4.8万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 使用有两个编程口的PLC,例如CPU224XP 加EM277模块,用Profibus-DP协议,支持多主站。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 曲日勇 2012-10-20 · 超过31用户采纳过TA的回答 知道答主 回答量:164 采纳率:33% 帮助的人:35.9万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 上面应该有接外接设备的串口。用外接串口转232的线。应该就可以。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 收起 更多回答(1) 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 广告您可能关注的内容西门子plc标准版.doc-精选10篇,可下载可打印西门子plc专题大全下载,全套电子版,满足你的办公,学习需求。下载直接套用,wenku.so.com广告 其他类似问题 2019-06-17 西门子s7-200 想2台电脑同时连接。该怎么弄? 2011-11-23 两台西门子S7-200PLC作为下位机,控制两个现场设备,上... 1 2015-07-20 西门子plc200与电脑通讯怎么设置 25 2016-09-25 一台电脑主机与多台西门子plc通讯 1 2015-08-30 西门子PLC200与电脑通讯连接 25 2018-01-24 一台西门子plc200同时与两台电脑通信,怎么做? 2018-11-24 [求助-西门子PLC200]两台电脑,安装wincc和CP5... 2015-06-17 西门子plc200怎么和电脑通信 1 更多类似问题 > 为你推荐: