总漏电保护器跳闸,分路漏电保护器不跳闸是怎么回事

一排五户人家,每家都按着漏电保护器,但是不知什么原因一天会(一次到五次不定)的跳闸,跳的还是五户的总闸,各自的漏电保护器不跳。跳闸之后,将总的漏电保护器合上之后(跳闸之后... 一排五户人家,每家都按着漏电保护器,但是不知什么原因一天会(一次到五次不定)的跳闸,跳的还是五户的总闸,各自的漏电保护器不跳。跳闸之后,将总的漏电保护器合上之后(跳闸之后是能合上的),很好,但是不知道什么时候又会跳闸,这是怎么回事?谢谢! 展开
 我来答
要飞的鸷鸟
推荐于2017-09-27 · 无目标,半开放,爱分享
要飞的鸷鸟
采纳数:176 获赞数:23603

向TA提问 私信TA
展开全部
  1. 总开关至用户负载之间漏电。

  2. 过载跳闸,用户用电量超过总开关额定电流。

  3. 漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。

永圣智能
2024-11-15 广告
深圳市永圣智能设备有限公司是智能工厂ESD静电防控整体方案解决商、工业物联网及高新科技公司。服务于现代化工业4.0国家战略,实现工业4.217技术要求,满足自动化精益生产、智能制造、实时监控、 智能测试、系统集成、空气净化设备及洁净车间方案... 点击进入详情页
本回答由永圣智能提供
树一片森林
2014-05-30 · TA获得超过379个赞
知道小有建树答主
回答量:170
采纳率:100%
帮助的人:66.7万
展开全部
你好可能有两种情况:1,总开关至5户负载之间漏电,2,过载跳闸,5户用电量超过总开关额定电流。
先检查一下。
更多追问追答
追问
问题在于  断电之后是能合上开关的  只是过一段时间又会跳闸,如果是某一段漏电 应该是合不上开关的。总体用电量绝对是不会超负荷的,用电量都很少。为什么会合上闸之后一段时间又跳呢?
追答
检查一下开关是不是好的。你是什么开关?
有一种情况。某一点漏电,但是不是直接漏电而是隔着一层绝缘物资像电容一样对他充电当电压达到击穿电压时就放一次电也就跳闸了,所以你在送电又可以了。
你应该用排除法。把每种可能都排除。
本回答被提问者采纳