海信空调内机正常,外机不工作 20

海信空调内机正常,外机不工作外机主板换了新的还不行,外机主板指示灯亮,还有一个小板子指示灯,闪3次停一停,请问高手咋办呢?????是变频空调,主板型号26W-11BP... 海信空调内机正常,外机不工作外机主板换了新的还不行,外机主板指示灯亮,还有一个小板子指示灯,闪3次停一停,请问高手咋办呢?????
是变频空调,主板型号26W-11BP
展开
 我来答
xiaohan1038
2018-07-04 · 知道合伙人生活技巧行家
xiaohan1038
知道合伙人生活技巧行家
采纳数:13786 获赞数:217858
自2004年一直从事后勤行政管理工作,主要从事后勤行政管理、物业管理工作,热爱电力行业,希望共同探讨

向TA提问 私信TA
展开全部
一、空调室内机正常,而室外机不能正常工作,可能有如下原因所致:
1、电源突然断电:如果家里曾突然断电,导致空调外机不转。这个时候就要排查室外机来电是否正常,因为室外机都是靠交流接触器来进行连接的,
2、冷凝器出故障:一般空调出现了故障多半就是冷凝器受损,室外冷凝器也是有它自己的自我保护系统,当没有定期给它清洁时,它就会启动自己的保护系统。所以为了引起不必要的麻烦,应尽可能的定时去清理它。
3、氟利昂泄漏:氟利昂的量是有一定限度的,过多或过少都回会造成空调不正常工作,这个时候造成空调的自我保护系统,就会出现高压保护自动开关机进行自我保护。
4、电脑板故障。室外机的运行是同过电脑板进行控制的,所以当室外机不运行的时候也会有可能是电脑板的故障;压缩机、室外机烧坏。同样会引起外机不运作。请专业维修人员上门检查修复。
二、空调外机不转解决方法
空调的蒸发器、冷凝器外部脏堵,都会使制冷效果明显下降,甚至出现不制冷现象,此种现象有些用户往往认为是缺氟,便送修理部修理,用户平时应该注意空调的定期清洗与保养工作。
拆下变压器,测量初级线圈无阻值,次级阻值正常,很显然,变压器初级线圈已经损坏,更换一个新的变压器后,接上电源,电源指示灯亮起,机器工作正常。
少年初如梦66
推荐于2016-10-25 · TA获得超过4万个赞
知道大有可为答主
回答量:4836
采纳率:93%
帮助的人:414万
展开全部
空调外机不转是空调问题:
1、电源断了。查电源电路。室内机和室外机是靠交流接触器来进行连接的,电源也是通过这个渠道进行输送的,因此当交流接触器受到损坏的话就意味着室外机和压缩机接收不到电源,室外机也就无法进行正常工作了。
2、氟利昂泄漏了。氟利昂的量是有一定限度的,过多或过少都回会造成空调不正常工作,这个时候造成空调的自我保护系统,就会出现高压保护自动开关机进行自我保护。
3、冷凝器受污染。室外冷凝器也是有它自己的自我保护系统的,当没有注意给它定期清洁时就会出发它的自我保护系统。
4、电脑板故障。室外机的运行是同过电脑板进行控制的,所以当室外机不运行的时候也会有可能是电脑板的故障。
5、压缩机、室外机烧坏。同样会引起外机不运作。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
朝露降红尘
2012-10-21
知道答主
回答量:61
采纳率:0%
帮助的人:17.1万
展开全部
你能不能说清楚点,你那空调是定频的还是变频的啊。灯闪一般是温度传感器故障。
追问
是变频的主板型号26W-11BP
追答
如果压缩机没事就是传感器的事,变频保护太多具体哪个传感器要现场查一下
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
liuchge0003
2012-10-22
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:2.8万
展开全部
换了主板还不行,换了变频模块没有?如果换了模块还不行,就把室内外连接线换掉,应该就可以了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
海信变频专家
2013-07-25 · TA获得超过3328个赞
知道大有可为答主
回答量:4441
采纳率:37%
帮助的人:879万
展开全部
尊敬的海信用户,您好!
通过内机遥控器“传感器切换”检测故障,具体型号不同代码有差异。需要帮助拨打40-06-11-11-11海信科龙空调全国统一24小时服务热线!三包修期内我们提供免费登门服务,三包期外我们提供免费电话咨询或有偿登门服务。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起